J'ai 2 lampes que je souhaite joindre sur le même boitier interrupteur et qui sont actuellement alimentées indépendamment.
Une fois démonté l'actuel (prise et interrupteur), il y a 4 fils qui sortent du mur : A, B, C, C'
A et B étaient dans une prise (lampe n°1 s'allumait quand on branchait une prise)
C et C' étaient sur un interrupteur simple (lampe n°2)
D n'est pas visible
J'ai mis ces 4 fils dans un boitier de derivation à dominos en attendant vos conseils.
Suis loin d'être un pro des fils bleus et rouge
Voilà le schéma avec le dos du double interrupteur à brancher :
Bonjour,
Sans avoir la certitude d'avoir compris le probleme dans son ensemble (notemment où vont passer les fils, disons A' et B', de la lampe actuellement reliable a A et B), je suppose que votre branchement devra etre :
Pour la lampe du haut :
A sur L1
B relié a B'
A' sur X1
ms83 a écrit :Bonjour,
Sans avoir la certitude d'avoir compris le probleme dans son ensemble (notemment où vont passer les fils, disons A' et B', de la lampe actuellement reliable a A et B), je suppose que votre branchement devra etre :
Pour la lampe du haut :
A sur L1
B relié a B'
A' sur X1
Et pour celle du bas:
C sur L2
C' sur X4
Salut ms83 et merci pour ta soluce, tout fonctionne mais il reste un petit souci : Les boutons de l'interrupteur ne sont pas synchronisés.
C'est à dire la position éteint pour l'un correspond à la position allumé pour l'autre.
Ca empêche pas de fonctionner mais c'est pas génial.
je dois intervertir mais où ?
Si je fais C sur sur X4 et et C' sur L2 ça va le faire ?
(peu m'importe la position des interrupteurs, mais qu'ils soient synchro)