bonjour,suite à la norme NF-15-100 sur les points lumineux,je souhaiterais avoir vos avis sur la manière de câbler à l'aide d'un va et vient, une grande pièce possédant 30 luminaire de 36w!!!????
Merci de votre aide
bonjour
le schéma du va et vient classique conviendra (partout sur goog...images )
en remplaçant l'ampoule par un relais de puissance à fort pouvoir de coupure , qui devra être prévu pour un service continu
ce relais sera l'interrupteur d' un circuit ordinaire pour alimenter les luminaires, ce circuit étant en 2,5 carré , pour 1000 watts c'est correct
sinon un telerupteur suivi du relais de puissance conviendra aussi
30 lampes de 36 Watts, cela fait effectivement 1080 Watts, soit une intensité en régime établi (après allumage) de 4,7 Ampères en tension nominale de 230 Volts.
Dans ces conditions, un "interrupteur" de va et vient peut supporter jusqu'à 10 Ampères en général.
Mais un relais intermédiaire (contacteur) peut être effectivement une sécurité...
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
Je pense que 36w nous indique un éclairage du type tubes fluo. Donc, un courant d'amorçage important (pendant les 1eres secondes d'allumage). Donc, oui, un relais me semble indispensable.