Bonjour à tous,
Ma question va s'adresser essentiellement à un chauffagiste.
Il y a 6 ans, j'ai fait remplacer une ancienne chaudière fuel par une chaudière au gaz (il s'agit d'une chaudière au sol avec évacuation des gaz brulés horizontale et installée à la cave). A l'époque l'installateur n'avait pas tubé la cheminée (maison très haute et ancienne) et a eu un gros problème d'humidité. Pour régler ce problème, il avait installé un ventilateur se déclenchant lorsque la chaudière est à l'arrêt pour assécher le conduit.
Ce bloc de ventilation de diamètre 150 comprend également un système d'anti retour des gaz brulée vers la cave lorsque la chaudière est en fonctionnement.
Ce système est aujourd'hui en panne et ne se trouve plus dans le commerce (le normes ont évolué).
Pensez-vous que l'installation d'un ventilateur permanent peut gêner la combustion ? Je suis preneur de toutes idées sachant que le conduit ne peut pas être tubé.
Merci d'avance
Evacuation gaz brulés sur chaudière gaz
Modérateur : Modos
Bonjour, et excusez ce retard de réponse,
Si je comprends bien, vous avez une difficulté à évacuer les gaz brûlés de votre chaudière (à haut rendement ? à condensation ?) du fait que le conduit n'est pas tubé et est soumis à une humidité qui refroidit les gaz, lesquels ne peuvent alors plus s'évacuer correctement par le simple effet de différence de densité.
C'est cela ?
Si oui, notez déjà que votre installation d'évacuation n'est pas conforme, il faudrait un tubage inox par exemple, mais bon, vous le savez ...
Effectivement, un "ventilateur spécifique" (adapté à cette fonction d'évacuation de gaz brûlés) est alors nécessaire dans le conduit vers l'extérieur, avec un complément anti-refoulement. Un tel dispositif existe bel et bien aujourd'hui, notamment pour certaines chaudières à condensation dont les gaz brûlés sont souvent autour de 40° alors qu'ils sont à plus de 150 voire 200° dans une chaudière à gaz "classique".
Et comme le dit si justement hadoc, vous devez évacuer aussi les condensats en point bas, sources de problèmes par l'humidité qu'ils provoquent et par leurs résidus polluants très toxiques.
Ah, au fait : Je ne suis pas chauffagiste, je m'intéresse seulement à ce domaine ...
Si je comprends bien, vous avez une difficulté à évacuer les gaz brûlés de votre chaudière (à haut rendement ? à condensation ?) du fait que le conduit n'est pas tubé et est soumis à une humidité qui refroidit les gaz, lesquels ne peuvent alors plus s'évacuer correctement par le simple effet de différence de densité.
C'est cela ?
Si oui, notez déjà que votre installation d'évacuation n'est pas conforme, il faudrait un tubage inox par exemple, mais bon, vous le savez ...
Effectivement, un "ventilateur spécifique" (adapté à cette fonction d'évacuation de gaz brûlés) est alors nécessaire dans le conduit vers l'extérieur, avec un complément anti-refoulement. Un tel dispositif existe bel et bien aujourd'hui, notamment pour certaines chaudières à condensation dont les gaz brûlés sont souvent autour de 40° alors qu'ils sont à plus de 150 voire 200° dans une chaudière à gaz "classique".
Et comme le dit si justement hadoc, vous devez évacuer aussi les condensats en point bas, sources de problèmes par l'humidité qu'ils provoquent et par leurs résidus polluants très toxiques.
Ah, au fait : Je ne suis pas chauffagiste, je m'intéresse seulement à ce domaine ...
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
-
- Messages : 1
- Enregistré le : 09/10/14 20:49