Fuite eau sur groupe sécurité neuf de Chauffe-eau 35 Litres.
Modérateur : Modos
Fuite eau sur groupe sécurité neuf de Chauffe-eau 35 Litres.
Bonjour a tous!
J'ai mon "groupe de securité" du chauffe eau qui fuit de temps en temps(parfois ca coule pas mal durant 1 ou 2 minutes )...alors qu'il est neuf !
J'ai changé l'ancien qui fuiait occasionnelement, je pensais qu'il était entartré. Apparement le problème vient d'ailleurs.
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide !!
J'ai mon "groupe de securité" du chauffe eau qui fuit de temps en temps(parfois ca coule pas mal durant 1 ou 2 minutes )...alors qu'il est neuf !
J'ai changé l'ancien qui fuiait occasionnelement, je pensais qu'il était entartré. Apparement le problème vient d'ailleurs.
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide !!
Bonjour,
Le clapet de sécurité d'un chauffe-eau s'ouvre régulièrement à chaque chauffage, cela provient de la dilatation de l'eau qui chauffe et qui augmente de façon sensible la pression interne. Un petit écoulement de temps en temps est donc normal.
De plus, si la pression du réseau d'alimentation est un peu élevée (bien plus de 3 Bars), cela augmente le phénomène. Parfois, il faut placer à l'entrée du ballon un régulateur de pression réglé par exemple sur 3 Bars (réglage à effectuer en tirant un peu d'eau chaude en permanence).
Un pro de la plomberie pourrait confirmer ou rectifier ...
Le clapet de sécurité d'un chauffe-eau s'ouvre régulièrement à chaque chauffage, cela provient de la dilatation de l'eau qui chauffe et qui augmente de façon sensible la pression interne. Un petit écoulement de temps en temps est donc normal.
De plus, si la pression du réseau d'alimentation est un peu élevée (bien plus de 3 Bars), cela augmente le phénomène. Parfois, il faut placer à l'entrée du ballon un régulateur de pression réglé par exemple sur 3 Bars (réglage à effectuer en tirant un peu d'eau chaude en permanence).
Un pro de la plomberie pourrait confirmer ou rectifier ...
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
Bonjour,
Les soupapes de sécurité sont préréglées à 7 bars.
Si la pression du réseau d'alimentation est déjà supérieure à 5 bars, la pression monte très facilement jusqu'à la limite de 7 bars pendant la chauffe du ballon et ce sont quelques litres d'eau chaude qui partent à l'égout à chaque fois.
Si en plus l'eau est très calcaire, la soupape finit par ne plus fermer correctement et va fuir en permanence.
J'ai eu ce même problème qui a été résolu par le montage d'un régulateur de pression en amont. Réglé sur 3 bars, tout fonctionne parfaitement.
Et cela protège tout le circuit ; pas seulement la chaudière.
L'idéal en plus de ce régulateur de pression, c'est de monter un vase d'expansion sanitaire qui va absorber la dilatation liée à la chauffe du ballon.
Les soupapes de sécurité sont préréglées à 7 bars.
Si la pression du réseau d'alimentation est déjà supérieure à 5 bars, la pression monte très facilement jusqu'à la limite de 7 bars pendant la chauffe du ballon et ce sont quelques litres d'eau chaude qui partent à l'égout à chaque fois.
Si en plus l'eau est très calcaire, la soupape finit par ne plus fermer correctement et va fuir en permanence.
J'ai eu ce même problème qui a été résolu par le montage d'un régulateur de pression en amont. Réglé sur 3 bars, tout fonctionne parfaitement.
Et cela protège tout le circuit ; pas seulement la chaudière.
L'idéal en plus de ce régulateur de pression, c'est de monter un vase d'expansion sanitaire qui va absorber la dilatation liée à la chauffe du ballon.
-
- Messages : 6
- Enregistré le : 21/10/16 23:06
- Contact :