Bonjour
Un chauffagiste vient de me signaler que sur 3 de mes radiateurs Acova Fassane verticaux, en raison d'une inversion des tuyaux "arrivée et départ" en provenance de la chaudière, le robinet thermostatique se trouve connecté au départ et non l'arrivée du radiateur.
Question : Est ce possible de permuter robinet thermostatique et robinet d'arrêt sur le Fassane HXD ?
Merci de votre réponse.
CB7
Robinet thermostatique sur radiateur chauffage central Acova
Modérateur : Modos
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
robinet
bonjour cbaud7
sur un radiateur vertical on place la robinet thermostatique en bas (ou on le déporte) car en haut il ne réagit pas à la température de la pièce mais à l'air chaud qui monte du radiateur
j'avais fait la bétise sur une installation que j'avais faite...le radiateur ne chauffait pas....c'est un professionnel qui m' a montré ma "bétise"
sur un radiateur vertical on place la robinet thermostatique en bas (ou on le déporte) car en haut il ne réagit pas à la température de la pièce mais à l'air chaud qui monte du radiateur
j'avais fait la bétise sur une installation que j'avais faite...le radiateur ne chauffait pas....c'est un professionnel qui m' a montré ma "bétise"
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie