Bonjour,
J'acheté cet été une maison dotée de fenêtres PVC sans aération. Par ailleurs, la cuisine et le WC sont d'un côté et la sdb de l'autre.
Du coup, la vmc est située au milieu des combles et dispose d'environ de 5m de conduit(avec des coudes) de chaque côté pour être reliée aux ouvertures du plafond.
Avec la baisse des températures, j'ai constaté une importante condensation dans ces tuyaux, à tel point que je dois les vidanger de temps en temps.
Pour pallier ce pb, j'ai envisagé plusieurs hypothèses:
- utiliser 2 vmc afin d'avoir des conduits courts, sans coudes,
- utiliser des tuyaux pvc rigides pour éviter les coudes,
- utiliser une vmc double flux qui me règlerait le pb du manque d'aérations.
Qu'en pensez-vous? Des idées?
Merci.
Cordialement,
Patrick
Pb gestion hygrométrie
Modérateur : Modos
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
vmc
bonjour patblt
dans une installation normalement faite de VMC on utilise des gaines isolées et posées de façon à avoir une légère pente de l'extracteur vers les bouches
vérifiez déja ces points
dans une installation normalement faite de VMC on utilise des gaines isolées et posées de façon à avoir une légère pente de l'extracteur vers les bouches
vérifiez déja ces points