Page 1 sur 1

branchement thermostat d'ambiance

Posté : 31/10/12 19:21
par aberthome
Bonjour,
Je me suis procuré un Thermostat programmable CELCIA Crono 911 pour remplacer un ancien thermostat mécanique qui est actuellement branché sur la partie horloge du bornier de la chaudiere elm Leblanc GLM5.(cela coupe la pompe + l’électro-vanne j’avais fais ce choix car petit appartement sans grosse différence de température et pompe bruyante).
Y a t’il une incidence concernant la polarité du branchement de ce thermostat car je n’ai pas de repère neutre ou phase dans la partie horloge du bornier de la chaudiere (un cable gris et l’autre orange)
Merci pour vos conseils
Alesc
Image
Image

problème résolu

Posté : 01/11/12 14:57
par aberthome
branchement effectue ce matin :COM et NO du thermostat reliés au bornier thermostat de la chaudiere sans incidence de polarité