Bonjour,
Je dispose de 2 tableaux électriques à fusibles sans protection différentielle.
Je vais remplacer le tableau principal par un tableau pré-cablé (Legrand) et pour l'instant (question de moyen) conserver le tableau secondaire à fusible.
Ce tableau secondaire est et sera alimenté par une ligne spécifique partant du tableau principal avec une protection de 20 A et arrivant sur le tableau secondaire sur un porte fusible de 20 A et est ensuite redistribuée sur plusieurs autres porte fusible (avec des barettes) me permettant de créer plusieurs lignes.
Pourriez-vous me donnez votre avis sur la répartition électrique envisagée ?
Tableau principal (legrand pré cablé + quelques ajouts):
*Inter diff AC :
- disjoncteur 20a (prises) : plan de travail, frigo
- disjoncteur 20a (prises) : tv et telephonie
- disjoncteur 20a : four électrique
- disjoncteur 20a : lave vaisselle
- disjoncteur 10a : lumiere intérieure
* Inter diff A :
- disjoncteur 32a : plaques
- disjoncteur (20a + 2a + j/n) : cumulus
- disjoncteur 20a : 1 prise ext
- disjoncteur 10a : 1 lumière extérieure
- disjoncteur 20a : alimentation tableau secondaire
Tableau secondaire (à fusible) (reliè à l'interdiff type A) (distant de 15m et alimenté en 2.5mm2)
- porte fusible 20a (pour arrivée du tableau principal)
- porte fusible 10a : lumieres 3 points
- porte fusible 10a : lumieres 3 points
- porte fusible 10a : lumiere ext
- porte fusible 16a : prises 4 points
- porte fusible 16a : prises 4 points (informatique)
- porte fusible 16a : lave linge
merci d'avance
Yannick
Rénovation tableau électrique
Bonjour
Ca me parait assez correct mais il faudrait connaitre le calibre des inters différentiels.
Par contre le 2,5 pour relier les 2 tableaux c'est un peu juste, mettez du 6 mm avec une protection d'un disjoncteur 32. Le fusible 20 A sur le tableau d'arrivée n'est pas nécessaire, à mon avis.
Ca me parait assez correct mais il faudrait connaitre le calibre des inters différentiels.
Par contre le 2,5 pour relier les 2 tableaux c'est un peu juste, mettez du 6 mm avec une protection d'un disjoncteur 32. Le fusible 20 A sur le tableau d'arrivée n'est pas nécessaire, à mon avis.