par ticapix
28/12/07 20:50
Forum : Forum écoconstruction
Sujet : Pompe à chaleur
Réponses : 6
Vues : 7480

La marque est Rossignol Energies Nouvelles à Montsurs 53150, qui je crois a disparu. Je l'ai acheté en 1990 / 18 000 frs Le diagramme de fonctionnement donne pour une eau à 14° et une sortie à 35° une puissance calorifique de 19 600 W pour une puissance appellée au compresseur de 4400 W. La pompe du...
par ticapix
26/12/07 19:48
Forum : Forum écoconstruction
Sujet : Pompe à chaleur
Réponses : 6
Vues : 7480

J'ai effectivement un forage à 30 m de profondeur: débit prélevé environ 1,5m3/h et une marche d'environ 4 à 8 h/ j selon la météo. PAC eau/eau de 20 kw COP de 4,2 - T° puits 14° - T° départ chauffage 35° en moyenne. J'ai mesuré la T° de l'eau qui ressort de la PAC à environ 10° Pour des raisons de ...
par ticapix
25/12/07 19:53
Forum : Forum écoconstruction
Sujet : Pompe à chaleur
Réponses : 6
Vues : 7480

A mon sens il n'y en a pas sur le principe, en revanche sur l'aspect technique, il peut y en avoir. Par exemple sur une PAC piscine il existe souvent un échangeur en titane, en raison de l'agressivité potentielle des eaux de piscine. Autre différence possible le type de gaz utilisé. En effet pour un...