bonjour!!!
je vous remercie pour votre aide ,maintenant c'est plus claire avec le shemas je pense que je devrais y arriver @+
La recherche a retourné 4 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 02/12/11 17:08
- Forum : Forum électricité
- Sujet : tableau principal
- Réponses : 6
- Vues : 9278
- 19/11/11 09:32
- Forum : Forum électricité
- Sujet : tableau principal
- Réponses : 6
- Vues : 9278
bonjour carminas
donc si j'ai bien compris le message ,je dois brancher les fils de 10mm2 qui provienne du tableau divisionnaire sur les borniers phase et neutre du tableau pricipal .
Ensuite je suppose que je dois repartir des borniers avec du 10mm2 vers le disjoncteur de type différentiel ou de ...
donc si j'ai bien compris le message ,je dois brancher les fils de 10mm2 qui provienne du tableau divisionnaire sur les borniers phase et neutre du tableau pricipal .
Ensuite je suppose que je dois repartir des borniers avec du 10mm2 vers le disjoncteur de type différentiel ou de ...
- 17/11/11 17:56
- Forum : Forum électricité
- Sujet : tableau principal
- Réponses : 6
- Vues : 9278
tableau principal
bonjour
pouvez vous m'expliquer par un shémas ou dois je installer la protection supplementaire sur le tableau principal qui servira a protéger la ligne du tableau divisionnaire et quel type de protection je dois utiliser disjoncteur diff ou id ou bien autre chose
voici un shémas du tableau ...
pouvez vous m'expliquer par un shémas ou dois je installer la protection supplementaire sur le tableau principal qui servira a protéger la ligne du tableau divisionnaire et quel type de protection je dois utiliser disjoncteur diff ou id ou bien autre chose
voici un shémas du tableau ...
- 14/11/11 18:04
- Forum : Forum électricité
- Sujet : branchement tableau secondaire
- Réponses : 1
- Vues : 4626
branchement tableau secondaire
bonjour!
Je souhaiterai raccorder mon tableau secondaire qui ce trouve dans mes combles au tableau principal qui lui ce trouve dans le garage .
la distance entre les 2tableaux est de 4 a 5 Métres
Le tableau secondaire est constitué de:
1 ID 30ma 40a
des disjoncteurs de :
20a,16,10,20,10 16 20 10 ...
Je souhaiterai raccorder mon tableau secondaire qui ce trouve dans mes combles au tableau principal qui lui ce trouve dans le garage .
la distance entre les 2tableaux est de 4 a 5 Métres
Le tableau secondaire est constitué de:
1 ID 30ma 40a
des disjoncteurs de :
20a,16,10,20,10 16 20 10 ...