3 résultats trouvés
- 18/01/12 07:25
- Forum : Forum électricité
- Sujet : cablage necessaire pour taque induction
- Réponses : 7
- Vues : 9290
Oui, exact, je suis en Belgique... :) C'est très dur quand on n'y connait rien... En fait, moi j'ai juste demandé à l'entrepreneur de mettre une prise pour une taque à induction dans ma nouvelle cuisine. Il ne m'a pas questionné sur cette taque. Aujourd'hui, il accepte de changer le câble tout en di...
- 17/01/12 14:22
- Forum : Forum électricité
- Sujet : cablage necessaire pour taque induction
- Réponses : 7
- Vues : 9290
Merci pour vos réponses ! Voici la suite de mon histoire : j'ai une réponse de mon entrepreneur : il me dit que légalement, il était obligé de placer un câble 4G4 comme il l'a fait et que sans utiliser une des phases on peut l'utiliser en monophasé. Je peux vous demander votre avis à ce sujet pour s...
- 07/01/12 07:24
- Forum : Forum électricité
- Sujet : cablage necessaire pour taque induction
- Réponses : 7
- Vues : 9290
cablage necessaire pour taque induction
Bonjour à tous, Je fais des travaux pour installer une cuisine chez moi. L'entrepreneur à placé du 4G4 pour la taque à induction. Or, j'ai un ami qui me dit que ce n'est pas bon. La taque nécessite une puissance de raccordement de 7kw. Mon ami me dit qu'il faudrait du cable 3G6 car on n'a que du mon...