par Carminas
05/08/12 07:28
Forum : Forum électricité
Sujet : La norme NF C 15-100
Réponses : 4
Vues : 8330

Re: La norme NF C 15-100

Bonjour Bonjours. pour ceux que ça intéresserait vous trouverez ci dessous un lien qui vous envoie à un document pdf de 16 pages dans lequel je fais une synthèse de la norme NF C-15-100, de la prise de terre et des parafoudres. amicalement http://lucbor.fr/La%20norme%20NF%20C15.pdf Attention à ce do...
par Carminas
20/06/12 19:41
Forum : Forum électricité
Sujet : Problèmes de câblages
Réponses : 1
Vues : 4417

Bonsoir

Fil+gaine+goulotte bois, me semble satisfaisant pour la salle de bain
C'est pour moi hors volume ou au pire en volume 3 (démontable avec un outil)

De la barette au tableau : 16²
Alimentation de la LEP : 10²

@+
par Carminas
27/02/12 20:47
Forum : Forum électricité
Sujet : tableau electrique
Réponses : 2
Vues : 5314

Bonsoir Solution 1 ID 30mA 40A type A 1disj 32A pour la plaque de cuisson en 6mm2 11disj 20A pour le lave linge 1disj 16A pour 4 prise dans le salon+2 dans la chambre 1disj 10A pour une lumière salle de bains + chambre ID 30mA 40A type AC 1disj 20A pour le four 1disj 20A pour le lave vaisselle 1disj...
par Carminas
22/02/12 22:46
Forum : Forum électricité
Sujet : douille detecteur de presence.
Réponses : 8
Vues : 10891

S'il y a 2 points de commande cela complique le montage, mais ce n'est pas logique qu'il y ait 2 fils à l'inter il devrait y en avoir 3. Les points rouge ou bleu ce sont des domino ou des bornes de connexion Le fil orange c'est le retour lampe, mais il peut être d'une autre couleur. Voir exemples sa...
par Carminas
22/02/12 21:55
Forum : Forum électricité
Sujet : douille detecteur de presence.
Réponses : 8
Vues : 10891

Peut être que la terre et le neutre se contentent de passer par l'interrupteur...

Sinon pour faire très basique cela doit ressemble à cela :

Image

@+
par Carminas
22/02/12 21:15
Forum : Forum électricité
Sujet : douille detecteur de presence.
Réponses : 8
Vues : 10891

Vous voulez que l'interrupteur permette une marcher forcée ou alors qu'il déclenche manuellement la temporisation ?

@+
par Carminas
22/02/12 07:12
Forum : Forum électricité
Sujet : douille detecteur de presence.
Réponses : 8
Vues : 10891

Bonjour

Le lien ne marche pas.

Mais je ne vois pas en quoi la pose d'un détecteur est compliquée, surtout dans un garage ou l'installation électrique en place est facilement accessible.

@+
par Carminas
06/01/12 19:16
Forum : Forum électricité
Sujet : Avis sur tableau électrique
Réponses : 13
Vues : 15495

Bonsoir

En tablant sur une chute tension maxi d'environ 2% :
- 6² disj 25A pour 5,7kW maxi
- 10² disj 40A pour 9 kW maxi
- 16² disj 63A pour 14kW maxi

@+
par Carminas
05/01/12 22:33
Forum : Forum électricité
Sujet : Avis sur tableau électrique
Réponses : 13
Vues : 15495

32A pour 7kW maxi et 6² mini

La répartition semble correcte et pour le coup largement dimentionnée avec l'ID 63A

@+
par Carminas
05/01/12 08:42
Forum : Forum électricité
Sujet : Avis sur tableau électrique
Réponses : 13
Vues : 15495

Bonjour Non la norme a changé la dessus depuis août 2010. Désormais le tableau divisionnaire est vu comme un circuit comme un autre et doit avoir son propre disjoncteur, même si la section du câble de liaison est adaptée au calibre maxi du disjoncteur de branchement. http://nsm05.casimages.com/img/2...
par Carminas
04/01/12 22:53
Forum : Forum électricité
Sujet : Avis sur tableau électrique
Réponses : 13
Vues : 15495

BOnsoir

Ne pas oublier non plus les disjoncteur au départ des câbles vers les tableaux divisionaires (calibre à adapter en fonction de la section du câble)

@+
par Carminas
26/12/11 23:23
Forum : Forum électricité
Sujet : Coup de jus
Réponses : 8
Vues : 9550

S celui de gauche coupe, toute la rangée sera coupée.

Si c'est le seul tableau, oui cela se traduit par plus de courant dans toute la maison.

@+
par Carminas
26/12/11 22:01
Forum : Forum électricité
Sujet : Coup de jus
Réponses : 8
Vues : 9550

Bonsoir

Non si cela marche, seul le différentiel à gauche sautera.
Un différentiel réagit au fuites de courant.

A droite ce sont des disjoncteurs qui réagissent aux surcharges et aux courts circuits.

@+
par Carminas
02/12/11 08:20
Forum : Forum électricité
Sujet : tableau principal
Réponses : 6
Vues : 8209

Bonjour Le bon montage est le suivant : - arrivée depuis le tableau principal en 16² vers les borniers du tableau principal - alimentation en 10² de votre ID 40A existant - ajout d'un autre ID 40A pour la 2ème rangée que vous alimentez en 10² depuis les ID - ajout d'un disjoncteur 32A ou 40A (où vou...
par Carminas
18/11/11 23:22
Forum : Forum électricité
Sujet : tableau principal
Réponses : 6
Vues : 8209

Bonsoir

Sur votre schéma précédent, on voit des bornier phase/neutre.

C'est de là qu'il faut repartir.

@+