renseignement passage de moulure

Message par laurent »

bonjur peut ton passer d la moulure au dessus de la baignoir au plafond?

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Re: renseignement passage de moulure

Message par JL »

Bonjour
Il y a plusieurs restrictions. Les moulures en bois sont interdites. Les moulures
plastiques avec conducteurs simples sont autorisées si elles possèdent un indice
de protection à l'eau IP minimum de 21 pour le volume 3 et 23 pour le volume 2.
Le plus simple est de passer des câbles sous moulure plastique car ils sont
autorisés . Surtout si vous êtes au droit du plafond donc théoriquement à plus de
2,25 m du fond de la baignoire, vous vous trouvez donc en volume 3.
Car dans les volumes 1 et 2, vous ne pouvez passer que des canalisations qui
alimentent les appareils situés dans ces volumes.
Et bien evidemment pas de raccords au passage au dessus de la baignoire.
Cordialement
JL