Disjoncteur differentiel 1ph + neutre
Modérateur : Modos
Disjoncteur differentiel 1ph + neutre
Bonjour a tous.
Lors de l'installation de plusieurs disjoncteurs differentiels dans une armoire electrique, peut on utiliser une barette de neutre pour y relier tous les neutres ?
Tous les neutres de sortie des disjoncteurs differentiels vont se retrouver ensemble, cela pose t il un soucis ?
Merci de vos reponses.
Lors de l'installation de plusieurs disjoncteurs differentiels dans une armoire electrique, peut on utiliser une barette de neutre pour y relier tous les neutres ?
Tous les neutres de sortie des disjoncteurs differentiels vont se retrouver ensemble, cela pose t il un soucis ?
Merci de vos reponses.
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
barette de neutre
bonjour gerarbr
votre proposition ne me plait guère
un disjoncteur différentiel a une coupure bipolaire (phase + neutre)
en reliant les neutres de plusieurs différentiels, quand vous couperez un circuit, pour une internvention par exemple, vous aurez toujours du courant dans le neutre
c'est le gros défaut des anciennes installations qui avaient des protections unipolaires
d'autres membres du forum, plus qualifiés que moi en électricité, auront peut être un avis plus "pro"
votre proposition ne me plait guère
un disjoncteur différentiel a une coupure bipolaire (phase + neutre)
en reliant les neutres de plusieurs différentiels, quand vous couperez un circuit, pour une internvention par exemple, vous aurez toujours du courant dans le neutre
c'est le gros défaut des anciennes installations qui avaient des protections unipolaires
d'autres membres du forum, plus qualifiés que moi en électricité, auront peut être un avis plus "pro"
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
-
- Messages : 111
- Enregistré le : 28/10/08 13:49
- Localisation : vaucluse
connexion
Bonjour
Oui on peux utilisé des peignes en amon, uniquement
Oui on peux utilisé des peignes en amon, uniquement