Message par chrisol83 »

Bonjour à tous,
j'ai chez moi une prise où rien ne fonctionne.
Avec un testeur, voilà les valeurs relevées:
Entre Bleu et Rouge: 271V
Entre Rouge et Vert Jaune 8v
Entre bleu et Vert Jaune: 227V
Que dois-je en déduire?
Merci à tous de votre aide.

Avatar du membre
ms83
Messages : 1259
Enregistré le : 27/07/01 09:07
Localisation : Shenzhen, Chine

Message par ms83 »

Probablement qu'au moins un des fils est pas connecté a l'autre bout. Par effet d'induction il gagne en potentiel et suivant la caractéristique résistive de votre multimètre produit un résultat un peu aléatoire.
Il est aussi probable que les couleurs soient inversées entre rouge et bleu.

Puisque la connexion d' un appareil ne cause pas de souci, vous pouvez aussi tester avec un appareil connecté. Les 2 bornes devraient être a la même valeur. En supposant que le vert jaune soit correctement connecte, la tension vis a vis du vert jaune indiquera si phase ou neutre est presnt a cote.

Votre installation comporte t'elle du triphasé ? Si c'est le cas vous vous exposez aussi à la possibilité d'avoir 2 phases en procédent par tâtonnement. Soyez prudent.

Dans tous les cas, n'hésitez pas a faire appel a quelqu'un de plus eerimente en cas de doute. Le danger de l'électricité est bien réel.

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Bonsoir, hypothèses :

Vert-jaune : Terre
Rouge : Neutre
Bleu : Phase.

Mais je ne comprends pas ce 271 V entre bleu et rouge ? (trop élevé). Erreur ?
Et ce 8 V entre neutre et terre me semble bien élevé, bien que possible (phases non équilibrées ...).

Et pourquoi "rien ne fonctionne" ? Comme dit MS83, vous ne mesurez peut-être que des "inductions" avec un multimètre de très forte valeur d'impédance interne (10 mégohms ?).
Alors le remède : Refaites les mesures avec une toute petite lampe genre frigo (quelque Watts) en parallèle sur le multimètre et dites-nous ce qui se passe, ce que vous observez ...

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !