110V sur circuit!

Les sujets traités sur le forum électricité sont la norme électrique, l'installation électrique, la norme NF C 15-100, les systèmes domotiques, les alarmes, les problèmes de Consuel, le diagnostic électrique, la mise en conformité...

Modérateur : Modos

Répondre
mca

110V sur circuit!

Message par mca »

Bonjour,



Sur 2 endroits d'un meme circuit (lampe commandée par va et vient) et prise commandée par interrupteur, je mesure une tension de 110V. Tout est normal sur les 3 autres ampoules du circuit.



J'ai resserré les cables des 2 endroits qui ne parchent pas sans amelioration.



Que faire??



Merci

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: 110V sur circuit!

Message par Totor »

Soyez plus précis s'il vous plait : Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Est-ce que cela fonctionnait avant ? Qu'avez-vous fait comme intervention ou modification éventuelle avant ? Vous trouvez 110V entre quoi et quoi ? et avec quel appareil (un voltmètre numérique ou à aiguille, de quelle sensibilité) ? En 1ère approximation, je dirais qu'un fusible ou un disjoncteur a peut-être coupé le circuit - une simple lampe qui "pète" peut en être la cause - et que vos mesures faites avec un voltmètre à très haute résistance interne (des mégohms ?) indiquent alors simplement le micro-courant normal dû à la résistance d'isolement de l'organe de coupure qui n'est évidemment pas infinie. Mais, je le répète, ce n'est qu'une hypothèse faute de données précises. Vérifiez donc vos fusibles ou disjoncteurs.

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re : additif

Message par Totor »

Mes observations précédentes supposent évidemment un réseau de 230 V nominal...

mca

Re: 110V sur circuit!

Message par mca »

Bonjour,



Oui l'installation est du 220V.

Oui, cela fonctionnait avant.

Sur ce meme circuit correspondant à un fusible, j'ai des prises et ampoules qui marchent, et les 2 qui ne marchent plus.

Le voltmetre est numerique.



Merci

Avatar du membre
Gpif
Messages : 1183
Enregistré le : 12/06/01 09:11
Localisation : Essonne

Re: 110V sur circuit!

Message par Gpif »

Salut Totor, bonjour Ymca (facile à faire celle ci) <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>

je ne comprend pas tres bien ce probleme. J'avais pensé à l'équivalent d'un pont diviseur fait avec les 2 lampes. La mesure du 110v a dû etre faite sans charge, je ne saisi pas bien, mystere !!!.

-Une rupture d'un neutre au tableau de répartition et le neutre des points défectueux se feraient via une autre lampe ou une bobine d'un relais, que sais je encore.

-Une modification récente du cablage, un repiquage d'un conducteur par un domino et serrage sur l'isolant.

Je seche.... normal avec ce temps.

je range le jaune et je me remets au Wisky Schep...car l'automne arrive.

Bon courage.

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: 110V sur circuit!

Message par Totor »

Bon : Si cela ne fonctionne plus, c'est qu'il y a une coupure quelque part, à vous de chercher (je pensais à un fusible ou à un disjoncteur sauté, mais vous dites qu'ils sont corrects en liaison). Vous dites aussi avoir vérifié le serrage des vis de liaisons. Il y a quand même bien quelque part une rupture de continuité, non ? Cherchez encore... une épissure peut-être ? ou autre chose... un serrage sur un fil mal dénudé, comme le suggère notre ami Gropif (salut mon copain). Quant à la mesure de 110 V au voltmètre électronique "à vide" (c'est à dire sans lampe ou organe branché), cela peut s'expliquer par un très léger courant de fuite à l'endroit de la coupure. C'est comme si on avait mis une résistance de plusieurs millions d'Ohms en série, ce qui indique souvent un défaut de contact qui a "charbonné" (dépôt suite à une brûlure par mauvais contact). Trouvez donc ce point de rupture, nettoyez-le (courant coupé) et refaites la liaison, je pense que tout rentrera dans l'ordre. Bon courage pour vos recherches !

Répondre