disjoncteur magneto thermique

Les sujets traités sur le forum électricité sont la norme électrique, l'installation électrique, la norme NF C 15-100, les systèmes domotiques, les alarmes, les problèmes de Consuel, le diagnostic électrique, la mise en conformité...

Modérateur : Modos

Répondre
christophe

disjoncteur magneto thermique

Message par christophe »



j'aurai besoins de tout information sur un disjoncteur magneto thermique. Or j'usqu'a maintenant je n'ai plus trouver que tres peu d'info. Alors ci quelqu'un pouvait m'aider.



C'est pour faire un exposer.



Je vous en remercie d'avance.

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: disjoncteur magneto thermique

Message par Totor »

Dans un disjoncteur magnéto-thermique simple monopolaire, il y a un couple de contacts qui tendent à s'écarter sous l'effet d'un système élastique (ressort), mais un ergot les maintien collés. Cet ergot peut s'effacer (ou se reculer) et provoquer la coupure de la liaison de 3 manières différentes : Soit par un poussoir manuel (action volontaire) soit par l'action de la déformation d'un bilame (action thermique) soit enfin par l'attraction d'un électro-aimant (action magnétique). Le courant du disjoncteur traverse successivement (en série) les 2 contacts, une résistance de faible valeur qui chauffe le bilame et un solénoïde d'électro-aimant ayant quelques spires de gros fil. Un disjoncteur de ce genre coupe automatiquement l'intensité si elle dépasse une certaine valeur calibrée soit par l'action du bilame soit par l'électroaimant (ou les 2). Le bilame intervient surtout pour les faibles surintensités de longue durée, il a un temps de réponse assez long pour une légère surintensité (quelques secondes au plus) mais provoquera la coupure a terme alors que l'électroaimant est encore inopérant. Par contre, en cas de court-circuit franc extérieur, la valeur importante de l'intensité excite rapidement l'électroaimant en quelques millièmes de secondes pour couper le circuit (bien plus vite que le bilame). Bien entendu, il existe un 2e poussoir pour ré-enclencher le dispositif en remettant l'ergot en position de verrouillage des contacts.

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: disjoncteur magneto thermique : Complément

Message par Totor »

Je vous ai fait un dessin détaillé et commenté de disjoncteur et vous l'ai envoyé par mail car volumineux (500 K en jpg !). Faites attention aux réponses de pseudo-experts sur un autre site qui sont parfois complètement erronées. Exemples très récents : Puissance = tension "divisée" par intensité (alors que c'est "multiplié" !), Charge d'une batterie en appliquant simplement une tension supérieure (risque d'explosion !), etc...

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Pour Totor, Grospif et cie

Message par JL »

Salut les gars <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>

Humeur

En parlant du voisin, j'ai vu qu'ils sont en train de tester un nouveau forum avec…

je vous le donne en mille, quelque chose de révolutionnaire : des smilies

personnalisés!

Je me demande où ils ont trouvé une telle idée??????

Brainstorming ou copie de nos copains de CunP? (bonjour mr le Webmaster)

Bonne journée à tous!

Répondre