Page 1 sur 1

tableau triphasé

Posté : 05/01/09 20:36
par aurel123
Bonsoir.
Je renove un atelier avec un 2 bureaux, cusine, SDB, Hall, Vestiaire et un atelier. Le courant arrive déjà en triphasé, mais dans mon tableau quel disjoncteur différentiel dois-je choisir ?
Sachant qu'il y a 5 lignes pc comprenant chacune 8 prises maximum, 4 lignes alimentation lumière comprenant 8 lumières chacune. une plaque de cuisson, un frigo, 7 lignes de convecteur, un portail électrique, 4 départs climatisation.
Donc je voudrais savoir quels disjoncteurs différentiels choisir.
Je pensais à du tetrapolaire 63A.
Merci de vos réponses

Posté : 16/01/09 18:38
par Christophe
Pas d'objection à un tetra 63A.

Posté : 16/01/09 19:13
par xavinou
Bonsoir,

Ne serait il pas plus raisonnable de poser plusieurs bipolaires, en répartissant sur 3 circuits (3 phases) comme ça si un défaut se présente sur un circuit, tout le courant n'est pas coupé.