Page 1 sur 1

gazinière électrique + Plaque vitro sur 32 A

Posté : 19/02/09 17:47
par genius
Bonjour à tous,

je souhaite installer une plaque vitro et ma gazinière sur une même ligne. je voudrais tirer une ligne de mon compteur en 6mm2, mettre une boite de dérivation et faire partir de cette boite 2 lignes ( tjs en 6 mm2), une pour la vitro et une pour la gazinière ( utilisation du four uniquement). Est-ce possible ? sachant que cette ligne sera raccordée sur un disjoncteur 32 A.

Merci

Posté : 19/02/09 22:40
par docm@n
Bonjour,
non, il vous faut tirer 2 lignes, une en 6² (pour la plaque) et l'autre en 2.5² (pour le four) sur 2 disjoncteurs (32A pour plaque et 20A pour four).

Posté : 20/02/09 09:07
par genius
merci