Page 1 sur 1

schéma électrique

Posté : 24/05/09 09:19
par didier44
bonjour à vous, voici le problème que je rencontre, je suis nul en électricité qui peux me dire si mes réponses et mon schéma est bon ou si j'ai fait des erreurs.
par avance merci de votre aide

Image

Posté : 24/05/09 09:32
par Walter
Bonjour.
Votre schéma est pratiquement illisible.
Vous avez la possibiblité d'insérer des images dans vos messages ! Pour ce faire, cliquez sur "Insérer une image" dans le pavé de gauche lors de la rédaction de votre message (sous les smilies) et laissez vous guider.

Posté : 24/05/09 10:40
par didier44
OK, je renvois donc le schéma par le chemin que vous m'indiquer
Image
merci de m'aider

Posté : 24/05/09 13:12
par JL
Bonjour
He bien, il y a quelques erreurs :roll: parceque là ça fait boom quand on branche.
Quand vous sortez d S2 au point L, il faut aller à E1 et à E2. Vous ressortez de E1 et E2, et vous rejoingnez l'entrée de F.
F1 est un coupe-circuit sectionneur
PE terre oui, on dit conducteur de protection. Il devrait aller se raccorder sur E1 et E2. On fait un petit point noir au dessus du symbole lampeet on y raccorde PE.
L/S1 j'appellerait ça le commun (du va-et-vient).
Le symbole en bas c'est Double Isolation.
Pour le principe du différentiel, je vous laisse un peu de travail !

Posté : 25/05/09 07:26
par didier44
voici le schéma que j'ai rectifier
est-ce bon ?
Image

Posté : 25/05/09 08:49
par Totor
Inspirez-vous de ce schéma :

Image