prise electrique

Les sujets traités sur le forum électricité sont la norme électrique, l'installation électrique, la norme NF C 15-100, les systèmes domotiques, les alarmes, les problèmes de Consuel, le diagnostic électrique, la mise en conformité...

Modérateur : Modos

Répondre
jeancel
Messages : 22
Enregistré le : 22/01/09 09:34

prise electrique

Message par jeancel »

bonjour
combien de prises electriques je peux rajouter ?
actuellement j'ai au depart du compteur une ligne
C20 et il y a 7 prises murales
Merci d'avance

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Message par JL »

Bonjour
Si vous avez une protection 20 A et déjà 7 prises sur cette ligne, la norme en autorise jusqu'à 8 sur ce genre de circuit. Vous pouvez donc en rajouter seulement une supplémentaire.
Vous pouvez utiliser une boîtier avec une prise double, ça compte pour une seule prise, mais vous ne pourrez pas faire beaucoup plus.
Une fois que le bateau a coulé, tout le monde sait comment on aurait pu le sauver.

jeancel
Messages : 22
Enregistré le : 22/01/09 09:34

re

Message par jeancel »

merci
est ce que sur ces prises je peux utiliser une multiprises
exemple: sur une 2 lampes de chevets
une tv/decodeur/lecteur dvd
une ordi/imprimante
et sur les autres un seul appareil
bonne journée

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Oui, sans vouloir me substituer à JL (que je salue au passage) je pense que vous pouvez faire cela compte tenu de l'intensité relativement réduite des appareils cités.

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !

Répondre