bonjour
combien de prises electriques je peux rajouter ?
actuellement j'ai au depart du compteur une ligne
C20 et il y a 7 prises murales
Merci d'avance
prise electrique
Modérateur : Modos
Bonjour
Si vous avez une protection 20 A et déjà 7 prises sur cette ligne, la norme en autorise jusqu'à 8 sur ce genre de circuit. Vous pouvez donc en rajouter seulement une supplémentaire.
Vous pouvez utiliser une boîtier avec une prise double, ça compte pour une seule prise, mais vous ne pourrez pas faire beaucoup plus.
Si vous avez une protection 20 A et déjà 7 prises sur cette ligne, la norme en autorise jusqu'à 8 sur ce genre de circuit. Vous pouvez donc en rajouter seulement une supplémentaire.
Vous pouvez utiliser une boîtier avec une prise double, ça compte pour une seule prise, mais vous ne pourrez pas faire beaucoup plus.
Une fois que le bateau a coulé, tout le monde sait comment on aurait pu le sauver.