branchement électrique pour un frigo

Les sujets traités sur le forum électricité sont la norme électrique, l'installation électrique, la norme NF C 15-100, les systèmes domotiques, les alarmes, les problèmes de Consuel, le diagnostic électrique, la mise en conformité...

Modérateur : Modos

Répondre
lignorant
Messages : 11
Enregistré le : 06/01/09 21:23

branchement électrique pour un frigo

Message par lignorant »

bonjour à tous, je voudrais mettre mon frigo dans une autre pièce et il y a une boite avec des fils electriques où 3 bornes sont branchées. la 1ere c'est la terre, la 2eme fil marron et la 3eme fil bleu. je voudrais y tirer une ligne pour pouvoir alimenter mon frigo. comment je dois me brancher à partir de ces 3 bornes pour avoir 3 nouveaux fils qui iront sur une prise de courant avec terre. merci de m'aider

lignorant
Messages : 11
Enregistré le : 06/01/09 21:23

Re: branchement électrique pour un frigo

Message par lignorant »

lignorant a écrit :bonjour à tous, je voudrais mettre mon frigo dans une autre pièce et il y a une boite avec des fils electriques où 3 bornes sont branchées. la 1ere c'est la terre, la 2eme fil marron et la 3eme fil bleu. je voudrais y tirer une ligne pour pouvoir alimenter mon frigo. comment je dois me brancher à partir de ces 3 bornes pour avoir 3 nouveaux fils qui iront sur une prise de courant avec terre. merci de m'aider
.
je precise que je suis nul en electricité et que je voudrais que mon installation soit conforme pour l'assurance

matheysinus
Messages : 4297
Enregistré le : 19/04/06 06:55
Localisation : Haute Marne

nouvelle prise

Message par matheysinus »

bonjour lignorant
je ne suis pas spécialiste en électricité, mais voila ce que je ferai

reconnaître la nature du courant qui arrive dans cette boîte -cela ressemble à phase (marron) + neutre (bleu) + terre (vert et jaune)

ne s'agit t'il pas d'un circuit lumière qui est coupé par un interrupteur ?

quelle est la section des fils ? 1.5 mm2 ? 2.5 mm2 ? - on peut mesurer au pied à coulisses (1.4 mm de diamètre = section 1.5 mm2)
si c'est du 2.5 mm2 Ok

au tableau par quel disjoncteur ce circuit est protégé ? si 16 Ampéres OK à condition qu'il n'y ai pas déja 8 prises sur ce circuit


quand on a répondu OK à toutes ces questions on va acheter du cable rigide 3G2.5 (3 = 3 fils, G = 1 des 3 fils est vert et jaune, 2.5 = section 2.5 mm2), du tube électrique de 20 mm, des coudes, des attaches à fixer au mur, une prise de courant "étanche" et des bornes de jonction (à voir selon le nombre de fils existants et en tenant compte de ceux à mettre

couper le courant

brancher le nouveau cable dans la boite (en respectant les couleurs sachant que marron = rouge = phase) - faire cheminer le cable en l'enfilant dans les tubes jusqu'à la prise (en mettant des "coudes")
et des attaches au mur au moins tout les mètres et prés des extrémités (un coude = 2 extrémités...)
fixer la prise de courant et la raccorder

attention du 2.5 mm2 rigide c'est un peu coriace à façonner , mieux vaut faire cela avec des pinces
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie

Répondre