Bonjour,
J'ai besoin de créer un nouveau départ depuis mon tableau principal pour créer un tableau secondaire.
La ligne fera environ 20 mètres.
Quelle section de câble dois-je utiliser pour cette ligne sachant que le nouveau tableau servira entre autres choses à créer toutes les lignes spécialisées d'une cuisine (four, plaques, lave-vaisselle, frigo, prises et hotte).
Quelqu'un m'a dit qu'il fallait passer du 10².
Sachant que j'ai un exécédent de 6², est-ce que je peux passer du 6² en double pour chaque couleur (2 jaune/vert couplés, 2 rouge couplés et 2 bleu couplés) à la place d'un cable en 10² trois couleurs ?
Merci de votre aide et de vos conseils.
Nicolas
Tableau électrique secondaire : quelle section de cable ?
Modérateur : Modos
Bonjour,
Bien sûr que vous pouvez coupler 2 x 6 mm carré pour chaque liaison. Avec une telle section, vous serez "à l'aise".
Seul petit problème éventuel : les raccordements (place parfois insuffisante pour insérer 2 fils dans le logement). Mais je pense que ça devrait aller ...
Bien sûr que vous pouvez coupler 2 x 6 mm carré pour chaque liaison. Avec une telle section, vous serez "à l'aise".
Seul petit problème éventuel : les raccordements (place parfois insuffisante pour insérer 2 fils dans le logement). Mais je pense que ça devrait aller ...
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
comme totor la dit
pas de problème pour doubler deux sections de 6mm²
je conseille d'alimenter le nouveau tableau depuis un répartiteur
et de raccordé le départ diferentiel depuis se répartiteur (meilleur répartition du contact)
nb/ ne pas oublier de prendre en compte les courbes ( A et AC )javascript:emoticon('')
pas de problème pour doubler deux sections de 6mm²
je conseille d'alimenter le nouveau tableau depuis un répartiteur
et de raccordé le départ diferentiel depuis se répartiteur (meilleur répartition du contact)
nb/ ne pas oublier de prendre en compte les courbes ( A et AC )javascript:emoticon('')