Je possède un baignoire contre le mur de ma salle de bain. Puis-je passer des canalisation electriques dans la cloison.

Où s'arrete le volume 2, contre la cloison ou dans la cloison.



merci.

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: Electricite et salle de bain

Message par Totor »

Sous toutes réserves, parce que les textes officiels ne sont pas clairs à mon avis, le volume s'arrête toujours à la paroi du mur ou de la cloison dite "étanche" (c'est à dire pas en "papier" ou en tissu... ou amovible !). Je pense donc que vous avez le droit de passer ce que vous voulez derrière la cloison, enfin dans le "mur" de la salle de bain, même si c'est derrière la baignoire. D'ailleurs, chez moi, c'est comme ça et j'ai eu un certificat de conformité.

nicolas

Re: Electricite et salle de bain

Message par nicolas »

Merci Totor, mais j'ai finalement décidé d'appeler le CONSUEL et c'est pas bon. Les volumes de sécurité autour de points d'eau comprennent 5 cm de profondeur dans les cloisons. Donc pas de canalisations électriques dans des cloisons fines ( brique ou placo ) qui alimente autre chose que la salle de bain ( dans mon cas c'est la chambre ).



Je suis dans la m... puisque tout est fini et que je n'ai pas encore la conformité.

Si le webmaster lit ce message, je pense qu'il serait sympa pour tous les bricoleurs de le notifier sur le dessin representant les volumes de sécurité dans la rubrique "salle de bain".



merci quand même.

Avatar du membre
Gpif
Messages : 1183
Enregistré le : 12/06/01 09:11
Localisation : Essonne

Re: Electricite et salle de bain

Message par Gpif »

bonjour,

Eh oui pour les 5 cm d'encastrement, j'ai bien lu la meme chose. Mais si on joue sur les termes, si nous nous plaçons dans la salle de bain, les cables d'alimentations peuvent passer deriere une cloison seche de 5cm d'épaisseur. Si c'est une chambre, placez les conducteurs sous goulotte électrique coté chambre, les 5 cm sont respectés mais encore une fois, c'est joué sur les mots. Merci de me confirmer cette possibilité d'interprétation et que dit la norme

NF 15-100 à ce sujet?

Les volumes:

-Le volume 1 est représenté par l'espace douche ou baignoire

-Le volume 2 : fin du volume 1 + 60cm

-Le volume 3 : le reste

le volume 0 est l'intérieur de la douche ou baignoire.

Cordialement

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Re: Electricite et salle de bain

Message par JL »

Bonjour,

Je vais essayer d'apporter quelques précisions concernant ce point. Vous avez

raison tous les deux, je m'explique. Les volumes sont bien définis par les parois

verticales, horizontales, fond des appareils sanitaires (baignoire ou douche mais

ne prennent pas en compte l'épaisseur des murs. La disposition que vous

précisez concerne les règles de passage des canalisations dans la salle d'eau.

Cette disposition d'encastrer les gaines de lignes d'alimentation d'autres pièces à

plus de 5 cm de profondeur (dans les volumes 1, 2 et 3) n'était pas stipulée lors

de la refonte de la NF-C 15-100 en 1993. Je pense que cette précision a été

rajoutée vers 1998 où on la voit apparaître dans des documents Promotelec.

Donc si Totor a fait passer le Consuel avant cette date, son installation était

parfaitement conforme.

Pour mémo, les règles de passage de canalisations dans les volumes 1, 2 et 3

sont les suivantes :

-pas de canalisations métalliques. Conducteurs isolés dans conduit isolant ou

câbles avec gaine isolante;

-moulures en plastique uniquement, ne contenant que des câbles multiconducteurs

avec gaine isolant;

-les canalisations encastrées situées dans les parois des volumes 1 et 2 qui

n'alimentent pas d'appareils situés dans ces volumes doivent être encastrées à

une profondeur minimale de 5 cm. Par contre, une canalisation alimentant par

exemple un convecteur dans le volume 2 sera encastrée normalement.

Dans votre cas de cloison, rien ne vous empêche de passer les lignes incriminées

dans une goulotte ou plithe en PVC posée de l'autre côté de la cloison de la salle

de bains.

Cordialement <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>

JL

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Re: Electricite pou Grospif

Message par JL »

Salut Grospif,

On a du répondre presque en même temps. Je ne sais pas si c'est un additif à la

norme ou une recommandation Promotelec. Je sais qu'il y a eu deux additifs à la

NF-C 15-100 (ad1 et ad2) ou si c'est l'additif NF-C 15-100 section 701 (locaux

contenant une douche ou une baignoire).

Amicalement <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: Electricite et salle de bain, pour JL et autres amis

Message par Totor »

Effectivement, mon installation est antérieure à 1998. De plus, je connaissais les normes presque par coeur (et pour cause...) avant ma retraite, mais cela fait plus de 10 ans que je ne travaille plus (enfin, en travail rémunéré !) et de ce fait je ne suis plus au courant des évolutions normatives. Je suis sincèrement désolé pour notre ami qui installe ses ficelles...