Page 1 sur 1

Liaison Equipotentielle

Posté : 31/12/09 11:06
par Zab81
Bonjour,

Je viens à vous afin de savoir si je suis obligé de relier mes canalisations d'évacuations d'eaux usées en PVC ainsi que mes Tuyaux d'eau potable en multicouche à la terre. Ou est-ce seulement en cas de canalisations metalliques? Si oui comment faire?

Par avance, merci.

Zab

Posté : 31/12/09 13:55
par JL
Bonjour
Non, exclusivement en cas de canalisations métalliques, sinon ça ne sert à rien. Par contre si vous avez une baignoire métallique, par exemple, elle doit être reliée à la lep.

Posté : 31/12/09 13:58
par xavinou
Bonjour,

A ma connaissance, ne doivent etre relié à la terre, que les portions métalliques de tuyauterie et la baignoire(si elle est en métal).

Pour les canalisations PVC, ça sert pas à grand chose, vu que le PVC est un isolant. Idem pour le multicouche.

Attendons l'avis d'autres intervenants.

Bonne fin d'année et meilleurs voeux pour 2010

Posté : 31/12/09 15:02
par JL
Salut Xavinou
Prems de peu :lol:
On va dans le même sens !

Posté : 31/12/09 18:11
par Zab81
C'est bien ce qui me semblait mais je preferais tout de meme demander conseil.

Merci et bonne fin d'année a tous.