Liaison équipotentielle salle de bain

Les sujets traités sur le forum électricité sont la norme électrique, l'installation électrique, la norme NF C 15-100, les systèmes domotiques, les alarmes, les problèmes de Consuel, le diagnostic électrique, la mise en conformité...

Modérateur : Modos

Répondre
Christophe
Messages : 106
Enregistré le : 24/05/06 16:04
Localisation : La Cadière d'Azur

Liaison équipotentielle salle de bain

Message par Christophe »

Bonjour,
la boite dans laquelle est réalisée la LEP de la salle de bain doit-elle être obligatoirement dans la salle de bain concernée?
Je m'explique, une salle de bain sans LEP attenante à un garage dans lequel passe les gaine alimentant les circuit de la salle d'eau: Puis-je dans le garage, mettre une boite de dérivation, "sortir" les terres des gaine, les connecter ensembles et les reliés avec un conducteur VJ directement au tableau? Si oui, ais-je le droit de faire cette manip juste à coté du tableau?Techniquement, toutes les terres de la salle de bain seront reliées au même potentiel or c'est ce qui est recherché,non?
Merci de votre aide.

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Message par JL »

Bonjour
Premièrement la LEP est la liaison équipotentielle principale et non celle des salles d'eau qui sont des LES liaisons équipotentielles supplémentaires.
Je ne comprends pas votre idée de sortir les terres des gaines pour les relier ensemble dans une boîte dans le garage.
La liaisonn équipotentielle est autre chose que les conducteurs de terre des lignes alimentant la salle d'eau.
Elle consiste à relier toutes les parties métalliques et conductrices des éléments de la salle de bains (arrivées d'eau, vidanges, baignoires métalliques, radiateurs… à un conducteur de terre, lui même relié à la terre générale de l'installation (directement jusqu'au tableau de répartition ou en se raccordant sur la terre d'un appareillage (prise de courant, par exemple).
Les raccordements de ces fils reliant toutes les parties métalliques peuvent se faire dans une pièce contigüe à la salle de bains (votre cas).
Voilà j'espère avoir répondu à vos questions.
Une fois que le bateau a coulé, tout le monde sait comment on aurait pu le sauver.

Christophe
Messages : 106
Enregistré le : 24/05/06 16:04
Localisation : La Cadière d'Azur

Message par Christophe »

Merci de votre excellente réponse. Désolé pour le lapsus entre LES et LEP...
J'ai du mal comprendre le gars du Consuel et je me suis embrouillé.
Si il n'y a rien de métallique que fait on? sachant que la vidange de la baignoire est en PVC et la fenêtre et la porte en bois? on ne fait rien?
Il est impossible de voyager à une vitesse supérieure à la lumière, et de plus comment ferait-on pour retenir le chapeau?
Woody Allen

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Message par JL »

Re-bonjour
Il est vrai que lorsque tout est en plastique, ça peut poser problème, notamment si les alim en eau sont en per, par exemple.
Vous pouvez pour les alim d'eau, relier les nourrices de distribution à la terre, le châssis de la baignoire s'il existe et est en métal, raccorder la liaison équipo au niveau de pièces métalliques (raccords métalliques, bonde) si c'est possible.
Une fois que le bateau a coulé, tout le monde sait comment on aurait pu le sauver.

Répondre