Constante de réfroidissement ? Kézako ?
Modérateur : Modos
Constante de réfroidissement ? Kézako ?
La norme vivrelec 1 demande une constante de refroidissement inférieure a 0,22 pour le cumulus de mon appartement. Comment interpreter cette valeur <img src="icons/icon21.gif" alt=":what:" border=0 align=absmiddle>
En clair, si la température dans un tel ballon de 250 litres est de 65 degres a 8h, quelle sera-t-elle a 18h par exemple si la température ambiante est constante à 20 degrés.
En clair, si la température dans un tel ballon de 250 litres est de 65 degres a 8h, quelle sera-t-elle a 18h par exemple si la température ambiante est constante à 20 degrés.
Re: Constante de réfroidissement ? Kézako ?
Bonjour,
Je ne suis pas spécialiste en la question, mais ce coefficient doit être indiqué par
les fabricants de chauffe-eau dans la documentation technique de l'appareil. On
peut le constater sur le site d'Atlantic :
http://www.atlantic.tm.fr/vertMur.htm
En ce qui concerne la façon de calculer cette valeur, vous trouverez des indications
à cette adresse (en PDF) :
http://www.cstb.fr/rt2000/documents/reglesthc.pdf
Ne me demandez pas de vous expliquer, c'est trop rébarbatif pour moi <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Bon courage
JL
Je ne suis pas spécialiste en la question, mais ce coefficient doit être indiqué par
les fabricants de chauffe-eau dans la documentation technique de l'appareil. On
peut le constater sur le site d'Atlantic :
http://www.atlantic.tm.fr/vertMur.htm
En ce qui concerne la façon de calculer cette valeur, vous trouverez des indications
à cette adresse (en PDF) :
http://www.cstb.fr/rt2000/documents/reglesthc.pdf
Ne me demandez pas de vous expliquer, c'est trop rébarbatif pour moi <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Bon courage
JL
Re: Constante de réfroidissement ? Kézako ?
Salut Jl,
je suis tombé sur un document de 175 pages de blabla, j'ai la matiere grise qui fume.
La constante de refridissement CR est en Wh/(jour.V.°C) et çà nous fait plaisir, c'est le constructeur qui la donne car elle sert à évaluer les pertes du balon sachant que la temp interne est à 65°C et la temp ambiante à 20°
Q= V.CR(Delta T).N
V en litre
CR= 0.17 pour un 200litres Atlantic
N le nombre de jour d'occupation dans le mois.
Sachant que L'énergie à apporter au ballon pour passer un Delta T de 50°C est de 2200W x 5h15min (constructeur) = 11550Wh (on est content <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> ) et que une formule simple nous dit que E= V.C .DElta T ce qui donne un C de 11550/200/50 = 1.155
Vous sauvez pas le reste arrive...
revenons au Q= V.CR.Delta T. N je trouve qu'elle ressemble à ce qu'on a utilisé pour calculer C <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
Si N=1 jour => Q = V.CR. Delta T2 avec cette fois ci un Delta T2 de 65°-20° = 45°
donc Q=E => CR.T2/C= 65-T mais pour 24H
la température (de 8H à 18H) au bout de 10H ?
T= 65- (10/24).CR.T2/C= 65- [(10/24). 0,17. 45°/ 1,155 ] = 62.3° environ
Donc au bout de 10H et en simplifiant les choses puisque des coef sont à appliquer sur les delta T en fonction des pieces:
Si l'eau au départ est à 65°, pas d'utilisation, une piece à 20° constant, au bout de 10H l'eau sera encore à 62°.
- 7° pour 24H
E = 200. 1,155 . 7= 1617 et le constructeur donne 1700
l'erreur est faible .
je me suis trompé, dites moi ou?
maintenant pour vérifier si j'ai dit des anneries, qui peut faire la mesure de temperature ?
Ah le lien http://www.atlantic.tm.fr/vertMur.htm
Amicalement, un Gpif qui fume <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
je suis tombé sur un document de 175 pages de blabla, j'ai la matiere grise qui fume.
La constante de refridissement CR est en Wh/(jour.V.°C) et çà nous fait plaisir, c'est le constructeur qui la donne car elle sert à évaluer les pertes du balon sachant que la temp interne est à 65°C et la temp ambiante à 20°
Q= V.CR(Delta T).N
V en litre
CR= 0.17 pour un 200litres Atlantic
N le nombre de jour d'occupation dans le mois.
Sachant que L'énergie à apporter au ballon pour passer un Delta T de 50°C est de 2200W x 5h15min (constructeur) = 11550Wh (on est content <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> ) et que une formule simple nous dit que E= V.C .DElta T ce qui donne un C de 11550/200/50 = 1.155
Vous sauvez pas le reste arrive...
revenons au Q= V.CR.Delta T. N je trouve qu'elle ressemble à ce qu'on a utilisé pour calculer C <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
Si N=1 jour => Q = V.CR. Delta T2 avec cette fois ci un Delta T2 de 65°-20° = 45°
donc Q=E => CR.T2/C= 65-T mais pour 24H
la température (de 8H à 18H) au bout de 10H ?
T= 65- (10/24).CR.T2/C= 65- [(10/24). 0,17. 45°/ 1,155 ] = 62.3° environ
Donc au bout de 10H et en simplifiant les choses puisque des coef sont à appliquer sur les delta T en fonction des pieces:
Si l'eau au départ est à 65°, pas d'utilisation, une piece à 20° constant, au bout de 10H l'eau sera encore à 62°.
- 7° pour 24H
E = 200. 1,155 . 7= 1617 et le constructeur donne 1700
l'erreur est faible .
je me suis trompé, dites moi ou?
maintenant pour vérifier si j'ai dit des anneries, qui peut faire la mesure de temperature ?
Ah le lien http://www.atlantic.tm.fr/vertMur.htm
Amicalement, un Gpif qui fume <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
Re: Constante de réfroidissement ? Kézako ?
merci a JL pour le pointeur. Je viens de terminer mon calcul mais GPif m'a coupé l'herbe sous le pied. Simplement au lieu de faire intervenir des données constructeur pour calculer l'energie necessaire a chauffer l'eau, j'ai pris sa capacité calorifique a 4,2 J/K.g.
En gros je trouve la meme chose avec le meme genre de simplification (-3,5° en 10H pour 250 litres).
L'erreur viens aussi de ce que la capa calorifique de l'eau augmentent avec sa température au dela de 35° (elle diminue entre 0 et 35). Donc a vos mesures...
Autre enseignement, le ballon de 250 l perds environ 2400Wh en 24h. Donc en gros, quand on part en vacance en le laissant branché on dépense a peu pres 1F/jour pour son entretien. Et si on l'eteint, en 3 ou 4 jours il sera a moins de 45°. Glagla au retour si vous partez la semaine !
En gros je trouve la meme chose avec le meme genre de simplification (-3,5° en 10H pour 250 litres).
L'erreur viens aussi de ce que la capa calorifique de l'eau augmentent avec sa température au dela de 35° (elle diminue entre 0 et 35). Donc a vos mesures...
Autre enseignement, le ballon de 250 l perds environ 2400Wh en 24h. Donc en gros, quand on part en vacance en le laissant branché on dépense a peu pres 1F/jour pour son entretien. Et si on l'eteint, en 3 ou 4 jours il sera a moins de 45°. Glagla au retour si vous partez la semaine !
Re: Oups, Ms = Michel
Bonjour Michel =ms
<img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> Amusante celle ci.
Amicalement.
<img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> Amusante celle ci.
Amicalement.
Re: Constante de réfroidissement ? Kézako ?
Alors là Grospif, j'en reste <img src="icons/icon24.gif" alt=":eek:" border=0 align=absmiddle>
Re: Constante de réfroidissement ? Kézako ?
Je remercie le CSTB pour ces docs assez bien expliquées.