Salut Jl,
je suis tombé sur un document de 175 pages de blabla, j'ai la matiere grise qui fume.
La constante de refridissement CR est en Wh/(jour.V.°C) et çà nous fait plaisir, c'est le constructeur qui la donne car elle sert à évaluer les pertes du balon sachant que la temp interne est à 65°C et la temp ambiante à 20°
Q= V.CR(Delta T).N
V en litre
CR= 0.17 pour un 200litres Atlantic
N le nombre de jour d'occupation dans le mois.
Sachant que L'énergie à apporter au ballon pour passer un Delta T de 50°C est de 2200W x 5h15min (constructeur) = 11550Wh (on est content <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> ) et que une formule simple nous dit que E= V.C .DElta T ce qui donne un C de 11550/200/50 = 1.155
Vous sauvez pas le reste arrive...
revenons au Q= V.CR.Delta T. N je trouve qu'elle ressemble à ce qu'on a utilisé pour calculer C <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
Si N=1 jour => Q = V.CR. Delta T2 avec cette fois ci un Delta T2 de 65°-20° = 45°
donc Q=E => CR.T2/C= 65-T mais pour 24H
la température (de 8H à 18H) au bout de 10H ?
T= 65- (10/24).CR.T2/C= 65- [(10/24). 0,17. 45°/ 1,155 ] = 62.3° environ
Donc au bout de 10H et en simplifiant les choses puisque des coef sont à appliquer sur les delta T en fonction des pieces:
Si l'eau au départ est à 65°, pas d'utilisation, une piece à 20° constant, au bout de 10H l'eau sera encore à 62°.
- 7° pour 24H
E = 200. 1,155 . 7= 1617 et le constructeur donne 1700
l'erreur est faible .
je me suis trompé, dites moi ou?
maintenant pour vérifier si j'ai dit des anneries, qui peut faire la mesure de temperature ?
Ah le lien
http://www.atlantic.tm.fr/vertMur.htm
Amicalement, un Gpif qui fume <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>