Page 1 sur 1

installation TRA08 came

Posté : 22/03/10 12:00
par tortue-rapide
bonjour, j'ai installé un système radiocommandé pour l'éclairage du jardin, problème !! je ne sais pas où racorder les fils menant aux luminaires. La borne de connection est notée NC NO C. Je veux pouvoir allumer et éteindre avec la télécommande comme je ferais avec un intérupteur. Merci pour votre aide à une tortue désespérée depuis trois jours devant son boitier.cf. fiche intérieur boitier [img]http://www.commeunpro.com/forum/data/im ... A08cam.jpg[/img]

Posté : 22/03/10 19:00
par Totor
Bonjour,

En principe, ces codes de bornes "américains" s'appliquent à un inverseur commandé par un relais (bobinage de commande) comme suit :
- C : to Connect, donc l'arrivée du courant,
- NO : Normally Open, le courant ressort si l'inverseur est "ouvert", donc bobine de relais non alimentée,
- NC : Normally Connected, le courant ressort si l'inverseur est "fermé, donc bobine de relais alimentée.

Posté : 22/03/10 19:24
par ms83
Totor a écrit : - NO : Normally Open, le courant ressort si l'inverseur est "ouvert", donc bobine de relais non alimentée,
- NC : Normally Connected, le courant ressort si l'inverseur est "fermé, donc bobine de relais alimentée.
Hum, j'aurais dit exactement le contraire. Le terme "Normalement" designant l'etat non alimenté. Voir aussi http://www.sonelec-musique.com/electron ... elais.html a la rubrique "Brochage".

Posté : 27/03/10 18:03
par tortue-rapide
Bonjour, merci à Totor et à ms22 pour vos réponses qui ne m'aident pas trop mais je comprend que ce n'est pas simple. Je pense que je vais m'adresser à un électricien. Merci encore à vous deux

Posté : 28/03/10 10:41
par Totor
Bonjour Ms83, oups ...

Effectivement, j'ai confondu les 2 termes NO et NC (je vieillis, je vieillis ... :oops: ), le terme "normally" s'applique à la position "repos" (relais non excité) et non au contact supposé !

Donc, en résumé :

- Relais au repos (non excité) : Contact entre C et NC

- Relais au travail (excité) : Contact entre C et NO.

Merci d'avoir signalé mon erreur.

Pour ma défense, j'ai sous les yeux un schéma d'un matériel allemand réputé qui a fait la même erreur d'interprêtation ... comme quoi ... :roll:

comment brancher un eclairage sur le TRA08 de CAME

Posté : 19/05/10 23:17
par jms007
Je suis dans le même cas, en effet je n'arrive pas à faire fonctionner l' éclairage.
Si je comprends vos explications :
-Brancher la phase alimentation du boitier sur le C
-brancher la phase de sortie vers les lampes sur NO

Les neutres vers les lampes n'ont rien à faire sur les relais

Est ce bien exact ?
merci beaucoup pour vos réponses à un neophyte

Posté : 20/05/10 06:20
par xavinou
Bonjour,

Voici un branchement assez similaire. L'appareil du milieu étant une horloge programmable, il peut etre assimilé à votre détecteur.

Le C (Common - Commun) serait la borne 2 (sur le schéma)
Le NO (Normaly Open - Normalement Ouvert) serait la borne 1 .

Image