electricite
Modérateur : Modos
electricite
combien de prise sur un meme circuit?<img src="icons/icon21.gif" alt=":what:" border=0 align=absmiddle>
Re: electricite
Bonjour,
Selon la norme NF C15-100, le nombre maximum de prises de courant par circuit
est de 8. Si vous voulez respecter les préconisations de Promotelec pour profiter
d'un label, le nombre maximal de prises et de 5. Il est préférable de suivre cette
préconisation car elle permet de rajouter une ou deux prises sur un circuit en cas
de besoin tout en restant dans la norme. On s'aperçoit souvent à la fin des travaux
qu'on aurait aimé une prise en plus ou à un autre endroit. Mon conseil respectez au
maximum 5 prises par circuit.
Cordialement
JL
Selon la norme NF C15-100, le nombre maximum de prises de courant par circuit
est de 8. Si vous voulez respecter les préconisations de Promotelec pour profiter
d'un label, le nombre maximal de prises et de 5. Il est préférable de suivre cette
préconisation car elle permet de rajouter une ou deux prises sur un circuit en cas
de besoin tout en restant dans la norme. On s'aperçoit souvent à la fin des travaux
qu'on aurait aimé une prise en plus ou à un autre endroit. Mon conseil respectez au
maximum 5 prises par circuit.
Cordialement
JL
Re: electricite
Bonjour
10 en general, 8 pour Promotelec
la ligne doit etre en 2.5, protegé par un disjoncteur 20 A ou 25 A le tout protégé par un disjoncteur différentiel de 30 mA
A votre service
Phiphi
10 en general, 8 pour Promotelec
la ligne doit etre en 2.5, protegé par un disjoncteur 20 A ou 25 A le tout protégé par un disjoncteur différentiel de 30 mA
A votre service
Phiphi
Désolé Phiphi
Bonjour Phiphi,
Je suis désolé de te contredire <img src="icons/icon9.gif" alt=":(" border=0 align=absmiddle> , mais j'ai revérifié par aquis de conscience bien
que j'en étais sur, le nombre de prises maximal par ligne est bien de 8 selon la
norme et de 5 au maximum selon Promotelec (cf mémento Promotelc).
Cordialement
JL
Je suis désolé de te contredire <img src="icons/icon9.gif" alt=":(" border=0 align=absmiddle> , mais j'ai revérifié par aquis de conscience bien
que j'en étais sur, le nombre de prises maximal par ligne est bien de 8 selon la
norme et de 5 au maximum selon Promotelec (cf mémento Promotelc).
Cordialement
JL
Re: electricite
merci beaucoup pour ces précisions.
<img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
à bientôt certainement ....
je débute.
Cordialement
<img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
à bientôt certainement ....
je débute.