Page 1 sur 1

electricite

Posté : 27/07/01 09:20
par robert
combien de prise sur un meme circuit?<img src="icons/icon21.gif" alt=":what:" border=0 align=absmiddle>

Re: electricite

Posté : 27/07/01 09:52
par JL
Bonjour,

Selon la norme NF C15-100, le nombre maximum de prises de courant par circuit

est de 8. Si vous voulez respecter les préconisations de Promotelec pour profiter

d'un label, le nombre maximal de prises et de 5. Il est préférable de suivre cette

préconisation car elle permet de rajouter une ou deux prises sur un circuit en cas

de besoin tout en restant dans la norme. On s'aperçoit souvent à la fin des travaux

qu'on aurait aimé une prise en plus ou à un autre endroit. Mon conseil respectez au

maximum 5 prises par circuit.

Cordialement

JL

Re: electricite

Posté : 27/07/01 16:52
par phiphi
Bonjour



10 en general, 8 pour Promotelec

la ligne doit etre en 2.5, protegé par un disjoncteur 20 A ou 25 A le tout protégé par un disjoncteur différentiel de 30 mA



A votre service



Phiphi

Désolé Phiphi

Posté : 27/07/01 17:22
par JL
Bonjour Phiphi,

Je suis désolé de te contredire <img src="icons/icon9.gif" alt=":(" border=0 align=absmiddle> , mais j'ai revérifié par aquis de conscience bien

que j'en étais sur, le nombre de prises maximal par ligne est bien de 8 selon la

norme et de 5 au maximum selon Promotelec (cf mémento Promotelc).

Cordialement

JL

exact c'est 8 ou 5 pour Promotelec "desole de l'erreur"

Posté : 27/07/01 22:55
par phiphi

Re: electricite

Posté : 28/07/01 07:55
par robert
merci beaucoup pour ces précisions.

<img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>

à bientôt certainement ....

je débute.

Cordialement