vmc double flux ALDES

Les sujets traités sur le forum électricité sont la norme électrique, l'installation électrique, la norme NF C 15-100, les systèmes domotiques, les alarmes, les problèmes de Consuel, le diagnostic électrique, la mise en conformité...

Modérateur : Modos

Répondre
hervo12
Messages : 4
Enregistré le : 27/02/09 10:47

vmc double flux ALDES

Message par hervo12 »

Peut-on m'éclairer sur le fonctionnement du by-pass sur la VMC de marque ALDES, celui-ci se met en marche aussi bien avec des températures de 12° ou de 25° ?
Merci pour les réponses.

titusvoile
Messages : 15
Enregistré le : 31/10/10 08:39

VMC By-pass

Message par titusvoile »

Bonjour, l'ouverture du by-pass sur la VMC depand des températures de récyglage et des températures de l'air sur l'évacuation . Elle peut sur certain modéle etre definie par l'utilisateur pour permettre un meilleur rafraichissement nocture l'été lorsque la température exterieur est inférieur à la température intérieur et inversement l'hiver.
La by-pass "courcircuite" l''echangeur (on ne rechauffe pas l'air entrant) .
Cordialement

hervo12
Messages : 4
Enregistré le : 27/02/09 10:47

Message par hervo12 »

vraiment merci pour votre réponse concernant le by-pass d'une VMC;

Répondre