je voudrais confirmation des nouvelles normes
pour:
hauteurs:
prise 25 cms du sol ???
interupteur 1M20 du sol ???
normes
Modérateur : Modos
Re: normes
Bonjour,
Pour les prises 16 et 20 A, l'axe des alvéoles doit être au minimum
à 5cm du sol fini, pour les prises 32 A, l'axe doit être au minimum à
12 cm du sol fini. En règle générale, on les installe plus haut, 25cm
est très correct pour quelles soient plus accessibles.
Pour les interrupteurs, la hauteur recommandée se situe entre 1 m
et 1,20 m, c'est à vous de choisir.
Cordialement
JL
Pour les prises 16 et 20 A, l'axe des alvéoles doit être au minimum
à 5cm du sol fini, pour les prises 32 A, l'axe doit être au minimum à
12 cm du sol fini. En règle générale, on les installe plus haut, 25cm
est très correct pour quelles soient plus accessibles.
Pour les interrupteurs, la hauteur recommandée se situe entre 1 m
et 1,20 m, c'est à vous de choisir.
Cordialement
JL