bonjour,

j'arrive dans un appartement avec un plafonnier dans lequel je n'arrive pas à passer une douille (photo) ; deux fils en fer (sans gaine plastique) sortent d'une sorte de gros fil tressé...

qu'est-ce que je peux faire pour mettre une ampoule ?

merci

Posté : 17/01/11 20:20
par tatayoyop
Image

Posté : 17/01/11 21:19
par Walter
Bonjour.
Si, comme le laisserait supposer la photo, l'immeuble ou le local est relativement ancien, les deux "fils en fer" sont en réalité des fils de cuivre avec une isolation caoutchouc recouverte d'une tresse coton.

L'anneau qui se trouve sur la gauche de l'image servirait à mon avis à fixer une suspension ou un lustre. Après avoir coupé le courant, montez un domino sur les deux "fils de fer" et raccordez une douille munie d'une ampoule.
PS : et venez nous dire si ça fonctionne :lol:

Posté : 17/01/11 21:58
par tatayoyop
ça à l'air d'être ça ;
oui effectivement il s'agit d'un vieil immeuble ; je vais essayer de faire ça.
Petit question subsidiaire (car je n'ai vraiment aucunes notions d'électricité) : une fois le domino monté, comment le raccordé à la douille ? (car les fil de coton son trop épais pour passer à l'intérieur de la douille)

Merci !!

Posté : 17/01/11 22:10
par Walter
Un petit croquis,

Image

Posté : 17/01/11 23:21
par tatayoyop
je vais acheter acheter deux fils que je relie au domino et à la douille ;

merci !!
Je vais essayer, et vous tiens au courant si ça marche

Posté : 18/01/11 19:42
par tatayoyop
encore une question...
j'ai acheté un fixation avec douille et domino intégré ; je n'ai donc plus qu'à relier mon domino aux fils existant ; les fils qui sortent de la fixation que j'ai achetée sont bleu et marron ; ceux sortant du plafonnier n'ont pas de couleur ; est-ce un problème ? lesquels relier ensemble ?

merci

Posté : 18/01/11 19:56
par Mitch
tatayoyop a écrit :encore une question...
lesquels relier ensemble ?

merci
Aucune importance, une ampoule n'est pas polarisée.
Le truc important c'est que tu coupes le courant avant d'intervenir.

Posté : 18/01/11 21:06
par tatayoyop
;)


et la lumière fut !

merci beaucoup

Posté : 19/01/11 11:49
par Totor
Bonjour,

Compte tenu des questions posées, ne le prenez pas mal, mais je pense que l'intervention d'un professionnel voire d'un "bricoleur spécialisé" aurait été préférable.
Car l'électricité domestique est dangereuse à plus d'un titre ...

Posté : 19/01/11 11:58
par Mitch
Totor a écrit :Bonjour,

Compte tenu des questions posées, ne le prenez pas mal, mais je pense que l'intervention d'un professionnel voire d'un "bricoleur spécialisé" aurait été préférable.
Car l'électricité domestique est dangereuse à plus d'un titre ...
Bonjour,
visiblement ça s'est plutôt bien passé puisque "la lumière fut"

et puis ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul ! prend ici tout son sens :wink:

Posté : 20/01/11 09:47
par Totor
Bonjour Feskeujpeu et autres amis,

Ma remarque précédente prenait en compte ce raccordement apparemment réussi, mais dans quelles conditions ? Car un mauvais contact ultérieur pourrait provoquer un incendie suite à un amorçage d'arc ? C'est la différence entre un résultat immédiat et ce que l'on nomme la fiabilité.

Par exemple, dans quelles conditions ont été réalisées :
- Les dénudages, sans entailler les fils de cuivre ?
- Les serrages du domino, chaque fil devant être bien serré par les 2 vis - ce qui suppose une superposition ?
- Les isolations si des parties non protégées apparaissaient (notamment les fils d'arrivée) ?

D'autre part, il n'y a pas de terre ... Immeuble ancien ...
Et quelle est la protection en cas de court-circuit et en cas de "fuite" (dispositif différentiel) ?

Oui, je sais, je suis "perfectionniste", mais la sécurité est parfois - souvent - à ce prix.