Page 1 sur 1

electricite jardin

Posté : 29/07/01 23:58
par avoriaz
voila je dois mettre un halogene au fond du jardin je dois passer mon fil dans une gaine de quel type (juste pour du 1.5 ou 2.5 maxi ATTENTION) profondeur boite de derivation a combien du sol ?la derivation exterieur en gaine souple ou dur ? ou les deux ? peut etre explication en detail SVP SVP SVP

POUR ETRE AUX NORMES MERCI D'AVANCE

Re: electricite jardin

Posté : 30/07/01 20:11
par JL
Bonsoir

Pour l'extérieur et en enterré, vous pouvez utiliser du câble U1000R2V 3x1,5

pour les circuits lumière et 3 x2,5 pour les prises sous conduit TPC de couleur

rouge posé sur un lit de sable avec grillage avertisseur plastique rouge posé

15 cm au dessus du conduit. La profondeur de pose est de 60 cm pour les

endroits ou ne passent pas de véhicule, 1 m dans le cas contraire. Les

conducteurs de type H07VU sous gaine sont interdits. Faites les raccordement en

hauteur dans le pied des luminaires par exemple. Protection avec différentiel

30 mA et disjoncteur divisionnaire calibré selon le circuit.

Cordialement

JL

Re: electricite jardin

Posté : 31/07/01 05:24
par phiphi
Bonjour



Vous devez mettre une gaine cannelée orange de 7 cm de diametre à une profondeur de 50 cm et recouverte d'un repére rouge "une espéce de grillage en plastique que l'on met au dessus de la gaine pour marquer sa presence en cas de travaux dans la terre

Passer du cable U1000-02V

et éviter toutes boites de dérivations



A votre service



Phiphi