Bonsoir à tous.

Voila je vous expose mon problème :

Depuis 3 jours je n'ai plus d'eau chaude en mode automatique sur mon contacteur.

J'ai bien de l'eau chaude lorsque je le met sur position marche forcée.

Donc le problème ne vient pas du chauffe eau.

J'ai fait plusieurs petite vérification :

- Le compteur EDF extérieur se met bien en heures creuses.

- Lorsque celui ci est sur heures creuses, les bornes de mon contacteur A1 et A2 ne sont pas alimentées.

Tension primaire du contacteur 230V

Tension entre A1 et A2 0V

Tension secondaire du contacteur 0V

- Lorsque je shunt la bobine celle ci est alimentée.

Tension primaire du contacteur 230V

Tension entre A1 et A2 230V

Tension secondaire du contacteur 230V


Serait - ce un problème du relai de découplage situé en amont de mon contacteur ?

Merci pour votre aide.

Posté : 30/03/11 13:02
par Totor
Bonjour,

Votre question : Serait - ce un problème du relai de découplage situé en amont de mon contacteur ?

Mon avis : Oui, très probablement, puisque vous êtes certain que le compteur commute bien et que, lorsque vous "shuntez" alors ce relais de découplage, tout fonctionne normalement.

Je ne vois pas d'autre cause de coupure en série ...

Posté : 30/03/11 15:34
par daniel8895
Merci Beaucoup pour votre réponse.

Puis - je racheter un contacteur de ce type dans le commerce ?

où dois-je obligatoirement faire appel à un technicien EDF ?

Merci

Posté : 30/03/11 16:35
par Totor
Bonsoir,

A vrai dire je ne sais pas à qui appartient ce "relais", mais puisque vous l'avez "shunté" pour faire un essai (concluant semble t'il), il n'est donc pas plombé et vous pouvez très probablement le changer.

Essayez-le quand même avant, une fois débranché : En alimentant la bobine (230 V, attention les doigts !), vous devez trouver à ce moment là un contact "franc" en sortie, à vérifier par un moyen quelconque (Ohmmètre, sonnette ...).

Posté : 30/03/11 16:46
par jeanpierre14ma
Bj

Voir la protection bobine 2A dans votre tableau

A+

Posté : 30/03/11 20:18
par Carminas
Bonsoir

Avez vous un compteur électronique.
Si oui, il y a un petit fusible qui protège les contacts C1C2.
C'est peut être lui qui a un problème.

Sinon testez à l'ohmètre le contact EDF pendant les HC, pour vérifier si celui-ci se ferme ou non

@+

Posté : 31/03/11 08:11
par hadoc
bonjour
j'ai eu le même souci il y a quelques années pour l'EJP, relais grillé:
on peut en effet courtcircuiter les deux vis de sortie pour vérification,
mais
c'est EDF qui est venue le changer , le relais est à EDF
les fils d'alim venant de l'intérieur de leur tableau support du disjoncteur