Problème chauffe eau heures creuses.
Posté : 29/03/11 22:57
Bonsoir à tous.
Voila je vous expose mon problème :
Depuis 3 jours je n'ai plus d'eau chaude en mode automatique sur mon contacteur.
J'ai bien de l'eau chaude lorsque je le met sur position marche forcée.
Donc le problème ne vient pas du chauffe eau.
J'ai fait plusieurs petite vérification :
- Le compteur EDF extérieur se met bien en heures creuses.
- Lorsque celui ci est sur heures creuses, les bornes de mon contacteur A1 et A2 ne sont pas alimentées.
Tension primaire du contacteur 230V
Tension entre A1 et A2 0V
Tension secondaire du contacteur 0V
- Lorsque je shunt la bobine celle ci est alimentée.
Tension primaire du contacteur 230V
Tension entre A1 et A2 230V
Tension secondaire du contacteur 230V
Serait - ce un problème du relai de découplage situé en amont de mon contacteur ?
Merci pour votre aide.
Voila je vous expose mon problème :
Depuis 3 jours je n'ai plus d'eau chaude en mode automatique sur mon contacteur.
J'ai bien de l'eau chaude lorsque je le met sur position marche forcée.
Donc le problème ne vient pas du chauffe eau.
J'ai fait plusieurs petite vérification :
- Le compteur EDF extérieur se met bien en heures creuses.
- Lorsque celui ci est sur heures creuses, les bornes de mon contacteur A1 et A2 ne sont pas alimentées.
Tension primaire du contacteur 230V
Tension entre A1 et A2 0V
Tension secondaire du contacteur 0V
- Lorsque je shunt la bobine celle ci est alimentée.
Tension primaire du contacteur 230V
Tension entre A1 et A2 230V
Tension secondaire du contacteur 230V
Serait - ce un problème du relai de découplage situé en amont de mon contacteur ?
Merci pour votre aide.