Page 1 sur 1

Remplacer disjoncteur 10A par un 16A

Posté : 13/04/11 14:25
par gunnypilote
Bonjour,

Je voudrais remplacer un disjoncteur de 10A qui saute régulièrement à chaque fois que je met en marche ma bouilloire et mon sèche linge simultanément.

Ma question est de savoir si cela ne comporte pas de risque pour l'installation électrique, car j'ai remarqué que les fils qui relient les disjoncteurs en 16A sont plus épais que ceux des 10A

En vous remerciant d'avance pour votre aide :)

Posté : 13/04/11 16:16
par xavinou
Bonjour gunnypilote,

A première vue, si vous nous dites qu'il y a des fils plus épais sous ce disjoncteur, on peut imaginer qu'il a été remplacé dans le passé par un 10A dans l'urgence, et n'a jamais été remplacé ensuite.

De toutes façons, s'il alimente un circuit de prises, c'est forcément du 2,5mm² en section de cables (si l'installation respecte les normes)

Donc, je dirai que oui, vous pouvez mettre un 16A en remplacement de votre 10A.
Pensez à bien couper le courant au disjoncteur général avant d'intervenir.

D'autres avis ?

Posté : 13/04/11 16:47
par gunnypilote
Merci beaucoup :)

Posté : 14/04/11 10:00
par Totor
Bonjour, et d'accord avec Xavinou, que je salue au pasage.

Posté : 18/04/11 17:54
par Carminas
Bonsoir

Attention on ne connait rien de cette installation.

Le disjoncteur a peu être été mis à 10A dans le cadre d'une mise en sécurité d'une vieille installation avec des fils inférieurs à 1,5².

Donc prudence avant de passer à 16A.

@+

Posté : 25/04/11 13:20
par jeanpierre14ma
Vu la nouvelle norme disjoncteur 16A pour fils 1.5 pas de probleme, mais le SL ligne 20A qui vien du tableau

A+