je pense poser dans une salle trois points d' allumage et cet allumage contrôler par un seul variateur , es ce possible et quel schéma électrique

Merci de la réponse

olivier78
Messages : 200
Enregistré le : 04/06/08 22:53

Re: pose d un variateur

Message par olivier78 »

Bonjour,

Vous voulez dire 3 points d'éclairage ?

Si c'est bien cela, il n'y a pas de difficultés particulières. Il faut simplement :
- que le total de la puissance commandée soit inférieure à la puissance maxi admissible sur le variateur,
- que le type de variateur soit compatible avec le type d'éclairage : on ne fait pas varier des fluocompactes ou des leds avec le même matériel que des halogènes.

Pour le cablage, s'il s'agit d'une création complète :
- le circuit est réalisé avec du fil de 1,5mm2 protégé par un disjoncteur 16A (ou 10) ; il faut respecter le nombre de points lumineux protégés par ce circuit. De mémoire : 8.
- Dans une boîte de répartition, vous avez votre arrivée compteur avec 3 fils : Neutre, Terre, Phase.
A partir de cette boîte de répartition, la terre et le neutre sont amenés directement à chaque point d'éclairage,
Si cela est possible, le neutre est également amené jusqu'à l'emplacement prévu pour le radiateur ; ce n'est pas indispensable car il existe des variateurs "sans neutre", mais c'est mieux avec car vous ne serez jamais coincé dans le futur...
Toujours à partir de la boîte de répartition, on tire un fil de phase vers l'emplacement du variateur. Ce fil "rentre" dans le variateur.
En sortie de variateur, on tire un fil pour alimenter les 3 points de commande.

Carminas
Messages : 51
Enregistré le : 08/01/11 16:05

Message par Carminas »

Bonsoir

3 point d'éclairages ou 3 points de commande, cela vaut le coup de préciser car la réponse n'est pas la même.

Avec 3 points d'éclairage Olivier vous a donné la réponse

Avec 3 points de commande, il faudra passer par une solution type télévariateur.
Par exemple comme ceci :
http://www.yokis.fr/televariateur_modulaire_500w.html

@+
Carminas

olivier78
Messages : 200
Enregistré le : 04/06/08 22:53

Message par olivier78 »

Alors chez moi j'ai des micromodules comme ceux indiqués ci-dessus.
L'avantage, c'est qu'en plus des fonctions "variateur", on a aussi :
- extinction automatique au bout d'une durée qui est programmable + un préavis d'extinction avec un petit flash,
- possibilité d'une fonction veilleuse : la lumière diminue progressivement puis se stabilise au mini jusqu'au lendemain matin,
- allumage et extinction progressive, ce qui ménage les ampoules et les yeux,
- fonctionnement totalement silencieux,

J'ai mis ça dans l'escalier qui mène à la chambre de mes enfants :
- si j'allume par une simple pression : extinction automatique au bout d'1/4 d'heure,
- si j'allume par 2 pressions : allumage à 50%
- si j'allume par 3 pressions : allumage à 25% ; diminution progressive jusqu'au mini puis stabilisation en veilleuse jusqu'au lendemain matin.
- si j'allume par 4 pressions : allumage normal, mais l'extinction automatique est désactivée,
- si je maintiens le bouton appuyé, j'accède à la variation.

Ces modules ne sont pas donnés, mais les fonctions sont vraiment sympas.

~~~~~~

Sinon, il y'a aussi dans une très grande marque de matériel électrique Francaise des variateurs "radio".
L'application typique est la suivante : on remplace un ancien interrupteur par un module de variation "récepteur".
On place des émetteurs "radio" où l'on veut. Ces émetteurs ressemblent exactement aux autres interrupteurs de la gamme à ceci près qu'ils sont alimentés par une pile bouton.
Il n'y a donc aucun fil à tirer, ce qui facilite grandement les travaux de rénovation. Un émetteur se place en moins d'une minute. Et personne ne fait la différence avec un inter "normal".
Je suis également équipé avec ce système. Cela m'a permis d'installer un interrupteur sur une cloison dans laquelle coulisse une porte à galandage. Dans ce cas, c'était la seule solution possible.
Ca fonctionne tout aussi parfaitement que les micromodules.

Répondre