installation electrique

Les sujets traités sur le forum électricité sont la norme électrique, l'installation électrique, la norme NF C 15-100, les systèmes domotiques, les alarmes, les problèmes de Consuel, le diagnostic électrique, la mise en conformité...

Modérateur : Modos

Répondre
BOURIC
Messages : 5
Enregistré le : 05/10/10 10:08

installation electrique

Message par BOURIC »

au vu du consuel quelle distance faut il entre une prise de courant 220 V et le point d eau ( robinet ) d' un lavabo qui se trouve dans le volume 3 dans une salle d' eau
MERCI DE LA REPONSE

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Bonjour,

Dans "l'esprit de la norme NF C 15100", il ne faut pas installer de prise de courant au dessus du lavabo ni à moins de 60 cm du robinet ou du bord du bac. J'ajouterais "et à hauteur convenable" (protection enfants).

Evidemment, cette prise avec terre doit être protégée par un dispositif différentiel 30 mA et si possible doit être aussi protégée de toute projection d'eau (conseil).

Qu'en pense JL ? Merci.

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !

Carminas
Messages : 51
Enregistré le : 08/01/11 16:05

Message par Carminas »

Bonsoir

La norme n'impose aucune distance entre une prise et le robinet d'un lavabo.

A vous de faire cela avec bon sens.

@+
Carminas

Répondre