au vu du consuel quelle distance faut il entre une prise de courant 220 V et le point d eau ( robinet ) d' un lavabo qui se trouve dans le volume 3 dans une salle d' eau
MERCI DE LA REPONSE

Posté : 22/06/11 12:34
par Totor
Bonjour,

Dans "l'esprit de la norme NF C 15100", il ne faut pas installer de prise de courant au dessus du lavabo ni à moins de 60 cm du robinet ou du bord du bac. J'ajouterais "et à hauteur convenable" (protection enfants).

Evidemment, cette prise avec terre doit être protégée par un dispositif différentiel 30 mA et si possible doit être aussi protégée de toute projection d'eau (conseil).

Qu'en pense JL ? Merci.

Posté : 23/06/11 21:09
par Carminas
Bonsoir

La norme n'impose aucune distance entre une prise et le robinet d'un lavabo.

A vous de faire cela avec bon sens.

@+