mocasse
Messages : 20
Enregistré le : 24/11/08 20:34

Avis sur tableau électrique

Message par mocasse »

Bonsoir,


Ayant acheté une maison où je dois refaire l'installation électrique, j'aurai besoin de vos "lumières" :D pour la composition de mon tableau électrique .


Je vous joint mon ébauche :

Image


Si on pouvait me corriger ...


Mocasse

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Message par JL »

Bonjour
Votre photo n'est pas très lisible, difficile de se prononcer dans les détails.
La chose qui ne va pas , c'est l'interrupteur différentiel 30 mA de type A.
Si il a un calibre de 40 A, il ne doit protéger QUE, les circuits lave-linge et plaques de cuisson.
Il peut protéger deux circuits supplémentaires non spécialisés (donc exit le lave-vaisselle, le sèche linge, le four). Mais à ce moment là, il doit être d'un calibre de 63 A.
Répartissez donc ces appareils sur les autres 30 mA.
Une fois que le bateau a coulé, tout le monde sait comment on aurait pu le sauver.

mocasse
Messages : 20
Enregistré le : 24/11/08 20:34

Message par mocasse »

OK, je pensais que le Type A pouvait servir comme le type AC .

Je vais donc corriger ça et essayer de faire quelque chose de plus lisible .


Merci
Mocasse

mocasse
Messages : 20
Enregistré le : 24/11/08 20:34

Message par mocasse »

Bonsoir,

Je reviens sur le sujet car je me suis avancé dans les travaux et il sera bientôt temps de créer mon tableau électrique .

Pour être un peu plus clair, je vais détailler l'ensemble de mon installation, ce sera plus simple .

Il y aura donc 3 tableaux électriques dans la maison . 1 pour la cave et l'extérieur, 1 pour le RDC et le R+1, et 1 pour le R+2 lorsque celui ci sera rénové .

Pour la cave :

1 ID 40A 30mA AC

1 disjoncteur 16A : 3 point d'éclairage .
1 disjoncteur 20A : 3 prises
1 disjoncteur 16A : 1 prise dédiée à la chaudière

Tout l'installation est en 3G2.5 apparente fixée avec des colson et appareillage étanche . J'ajouterai sans doute 1 disjoncteur 16A pour l'éclairage extérieur et 1 disjoncteur 20A pour un prise extérieure .


Pour le tableau principal :

1 ID 40A 30mA AC

1 disjoncteur 20A : 7 prises salon .
1 disjoncteur 20A : 4 prises séjour, 2 prises couloir .
1 disjoncteur 20A : 7 prises cuisine .
1 disjoncteur 20A : 4 prises buanderie, 2 prises véranda

1 disjoncteur 16A : éclairage chambres ( 2 ), éclairage SDB ( 1 ), éclairage couloir R+1 et R+2 ( 2 ) .
1 disjoncteur 16A : alimentation volet roulants ( 1 RDC, 3 R+1 )


1 ID 40A 30mA AC

1 disjoncteur 20A : 4 prises chambre 1
1 disjoncteur 20A : 4 prises chambre 2
1 disjoncteur 20A : 2 prises SDB
1 disjoncteur 16A : éclairage salon ( 1 ), éclairage séjour ( 1 ), éclairage couloir RDC ( 1 )
1 télérupteur pour l'éclairage du couloir RDC .
1 disjoncteur 16A : éclairage cuisine ( 2 ), éclairage buanderie ( 1 ), éclairage WC ( 1 ) .


1 ID 40A 30mA A

1 disjoncteur 32A : four
1 disjoncteur 32A : plaque induction
1 disjoncteur 20A : lave linge
1 disjoncteur 20A : sèche linge
1 disjoncteur 20A : lave vaisselle
1 disjoncteur 20A : hotte aspirante
1 disjoncteur 20A : frigo

Câblage en 1.5 mm² pour l'éclairage, 2.5 mm² pour les prises, volets roulants, hotte et prises dédiées, 6 mm² pour le four et la plaque induction .

J'espère que maintenant ce sera plus clair et que je n'ai pas fais trop d'erreur !!!!


Mocasse .

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Message par JL »

Bonjour
Vous n'avez toujours pas respecté les conditions d'utilisation de l'interrupteur différentiel de type A.
Je vous remet mon message précédent :
" Si il a un calibre de 40 A, il ne doit protéger QUE, les circuits lave-linge et plaques de cuisson.
Il peut protéger deux circuits supplémentaires non spécialisés (donc exit le lave-vaisselle, le sèche linge, le four). Mais à ce moment là, il doit être d'un calibre de 63 A."

Non seulement vous mettez un 40 A mais en plus vous y regroupez tout le gros électroménager, donc des circuits spécialisés, ce n'est pas bon.
Raccordez uniquement le lave-linge et les plaques à induction.
Mettez le four, le sèche linge, le lave-vaisselle la hotte sur les inters diff de type AC. Vous pouvez conserver le frigo et mettre un autre circuit non spécialisé comme des prises de courant ou des éclairages, mais vous devez le passer à 63 A.
La ligne d'alimentation du four est généralement en 2,5 mm2, à moins que ce ne soit un appareil spécial de grosse puissance.
Une fois que le bateau a coulé, tout le monde sait comment on aurait pu le sauver.

mocasse
Messages : 20
Enregistré le : 24/11/08 20:34

Message par mocasse »

Bonsoir,

Oui c'est vrai que j'ai fait abstraction de votre message précédent !!! J'avais pris note à l'époque mais en remettant le détail du tableau, j'ai oublié ce détail !!!!

Pour le four, la fiche signalétique indique 220-240V ~50Hz puissance maximale absorbée 2800 W .


Je revois donc ma copie concernant le tableau (les modifs sont soulignées pour plus de clarté) :



1 ID 40A 30mA AC

1 disjoncteur 20A : 7 prises salon .
1 disjoncteur 20A : 4 prises séjour, 2 prises couloir .
1 disjoncteur 20A : 7 prises cuisine .
1 disjoncteur 16A : éclairage chambres ( 2 ), éclairage SDB ( 1 ), éclairage couloir R+1 et R+2 ( 2 ) .
1 disjoncteur 16A : alimentation volet roulants ( 1 RDC, 3 R+1 )
1 disjoncteur 20A : lave vaisselle
1 disjoncteur 20A : hotte aspirante



1 ID 40A 30mA AC

1 disjoncteur 20A : 4 prises chambre 1
1 disjoncteur 20A : 4 prises chambre 2
1 disjoncteur 20A : 2 prises SDB
1 disjoncteur 16A : éclairage salon ( 1 ), éclairage séjour ( 1 ), éclairage couloir RDC ( 1 )
1 télérupteur pour l'éclairage du couloir RDC .
1 disjoncteur 16A : éclairage cuisine ( 2 ), éclairage buanderie ( 1 ), éclairage WC ( 1 ) .
1 disjoncteur 32A : four
1 disjoncteur 20A : sèche linge


1 ID 63A 30mA A

1 disjoncteur 32A : plaque induction
1 disjoncteur 20A : lave linge
1 disjoncteur 20A : 4 prises buanderie, 2 prises véranda
1 disjoncteur 20A : frigo


Encore merci pour votre aide !!!

Mocasse

Carminas
Messages : 51
Enregistré le : 08/01/11 16:05

Message par Carminas »

BOnsoir

Ne pas oublier non plus les disjoncteur au départ des câbles vers les tableaux divisionaires (calibre à adapter en fonction de la section du câble)

@+
Carminas

mocasse
Messages : 20
Enregistré le : 24/11/08 20:34

Message par mocasse »

N'est-il pas possible de partir directement du compteur ? Il faut mettre un disjoncteur pour pouvoir isoler le tableau de la cave et un pour le tableau du R+2 ? Je pensais inclure une barrette de connexion dans le tableau et aller directement vers celui-ci sachant qu'ils sont protégés par un ID 40A 30mA .


Mocasse

Carminas
Messages : 51
Enregistré le : 08/01/11 16:05

Message par Carminas »

Bonjour

Non la norme a changé la dessus depuis août 2010.

Désormais le tableau divisionnaire est vu comme un circuit comme un autre et doit avoir son propre disjoncteur, même si la section du câble de liaison est adaptée au calibre maxi du disjoncteur de branchement.

Image

Image

@+
Carminas

mocasse
Messages : 20
Enregistré le : 24/11/08 20:34

Message par mocasse »

J'ajouterai donc un disjoncteur pour chaque tableau supplémentaire . 32A serait-il suffisant sachant que pour le tableau de la cave il n'y a que 2 circuits de prises, 2 pour l'éclairage et 1 pour la chaudière, et celui du R+2 ne comportera que 1 circuit d'éclairage et 1 ou 2 pour les prises ( 1 chambre avec coin salle de bains ) ?

Est ce que quelqu'un peut me dire si ma nouvelle répartition dans le tableau principal est bonne ?


Mocasse

Carminas
Messages : 51
Enregistré le : 08/01/11 16:05

Message par Carminas »

32A pour 7kW maxi et 6² mini

La répartition semble correcte et pour le coup largement dimentionnée avec l'ID 63A

@+
Carminas

mocasse
Messages : 20
Enregistré le : 24/11/08 20:34

Message par mocasse »

Ok Merci !!

Pour les câbles d'alimentation des tableaux secondaires, j'a déjà passé du 10² .

Par contre, il y a des chances que par la suite j'ai besoin d'un 4è tableau . En effet j'envisage de bâtir un "atelier" dans le fond du jardin . Sachant que j'ai environ 25 mètres et qu'il y aura de l'outillage assez costaud ( combiné machine à bois ), je dois passer quoi comme câble et disjoncteur ?


Mocasse

Carminas
Messages : 51
Enregistré le : 08/01/11 16:05

Message par Carminas »

Bonsoir

En tablant sur une chute tension maxi d'environ 2% :
- 6² disj 25A pour 5,7kW maxi
- 10² disj 40A pour 9 kW maxi
- 16² disj 63A pour 14kW maxi

@+
Carminas

mocasse
Messages : 20
Enregistré le : 24/11/08 20:34

Message par mocasse »

OK merci de ta réponse !!!

Je pense donc utiliser un 10² et 40A . Je vais déjà finir mes travaux, on verra ensuite pour l'atelier, d'ici quelques années !!!! Mais au moins j'ai l'info et je peux passer mon câble .


Mocasse