circuits électriques: est ce correct??

Les sujets traités sur le forum électricité sont la norme électrique, l'installation électrique, la norme NF C 15-100, les systèmes domotiques, les alarmes, les problèmes de Consuel, le diagnostic électrique, la mise en conformité...

Modérateur : Modos

Répondre
MOIDIJON
Messages : 2
Enregistré le : 12/10/11 18:00

circuits électriques: est ce correct??

Message par MOIDIJON »

bjr,
refaisant bientot totalement mon électricité dans ma future maison, je vous soumet le coffret et cablages!! si vous pouvez me dire ce que vous en pensez???
-1 disjoncteur 32A 6MM2 pour plaques céramiques de cuisson
-1 disjoncteur 16A 1,5MM2 pour 1 radiateur électrique salle de bain
-1 disjoncteur 20A 2,5MM2 pour 2 radiateurs électrique salle salon
-1 disjoncteur 20A 2,5MM2 pour 2 radiateurs électrique 2 chambres
-1 disjoncteur 20A 2,5MM2 pour 2 radiateurs électrique cuisine couloir
-1 disjoncteur 2A 1,5MM2 pour programmateur chauffage électrique
-1 disjoncteur 20A 2,5MM2 pour 7 prises courant salle salon
-1 disjoncteur 20A 2,5MM2 pour 8 prises courant 2 chambres
-1 disjoncteur 20A 2,5MM2 pour 6 prises courant cuisine et 2 prises courant salle de bain
-1 disjoncteur 20A 2,5MM2 pour prise courant lave vaisselle et lave linge
-1 disjoncteur 16A 1,5MM2 pour 9 circuits éclairage (salle salon cuisine 2 couloirs salle de bain wc 2 chambres)
-1 disjoncteur 16A 1,5MM2 pour 6 éclairages (4 garages 2 entrées)
-1 disjoncteur 20A 2,5MM2 pour chauffeau (ballon d'eau chaude)
-1 disjoncteur 20A 2,5MM2 pour 8 prises de courant garage

Pouvez-vous me dire si ca vous parait complet et si il y a des erreurs??

J'ai de gros doutes sur les choses suivantes:
lave linge et lave vaisselle: faut'il 2 circuits séparés ou 1 seul suffit??
éclairage salle de bain: 1 circuit séparé ou peut'on le mettre dans le meme circuit que salle salon etc??
prises de courant salle de bain: 1 circuit séparé ou peut'on le mettre dans le meme circuit que cuisine??
radiateur salle de bain: 1 circuit séparé ou peut'on le mettre dans le meme circuit que par exemple radiateur cuisine couloir??
prises de courant frigidaire: 1 circuit séparé ou peut'on le mettre dans meme circuit que prises cuisine??
et enfin, je ne sais pas trop quels disjoncteurs différentiels (ni le nombre) à mettre en tete ??
voila!! j'espère votre aide et vos conseils précieux!!
amicalement
patrick

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Message par JL »

Bonjour

Pour répondre à vos questions :
-lave-linge et lave vaisselle doivent disposer chacun d'une ligne et d'une protection individuelle, ce sont des circuits spécialisés ;
-le chauffage de la salle de bains doit posséder sa propre ligne et protection (circuit spécialisé également) ;
- le réfrigérateur peut être raccordé sur des circuits prises de courant classiques.
Le disjoncteur de 16 A qui protège 9 circuits d'éclairage n'est pas conforme (pas plus de 8 points d'utilisation).

Pour les interrupteurs différentiels (et non pas disjoncteurs) dépend de la surface du logement. A première vue vous n'êtes pas inférieur à 35 m2. Donc pour logements de 35 à 100 m2, prévoir 2 interrupteurs différentiels de 40 A de type AC et 1 de 40 A de type A. Si votre chauffage dépasse la puissance de 8 kW, remplacer l'interrupteur différentiel en amonts des circuits de chauffage par un 63 A au lieu d'1 de 40 A.
L'appareil de type A protège les circuits des plaques de cuisson et du lave-linge. Vous pouvez Y rajouter deux autres circuits non spécialisés, mais il devra posséder alors un calibre de 63 A au lieu de 4O.
Pour des logement de plus de 100 m2, on prévoit au minimum 3 interrupteurs différentiels de type AC et 1 de type A.
Voilà j'espère vous avoir un peu éclairé.
Une fois que le bateau a coulé, tout le monde sait comment on aurait pu le sauver.

Avatar du membre
xavinou
Messages : 1542
Enregistré le : 21/04/07 15:42
Localisation : Nord (59)
Contact :

Message par xavinou »

Bonjour,

Pour ma part, j'ajouterai au recommandations de JL, que je salue, pour des raisons pratique et de sécurité, il peut être intéressant de créer 2 circuits d'éclairage qui répartissent les points d'éclairage de façon alternée. Histoire de ne pas mettre toute la maison dans le noir d'un coup. Par exemple : la SàM sur un circuit et le Salon sur l'autre. Le couloir des chambres sur un circuit, les chambres sur l'autre, etc...
Donc 2 circuits en 10A et 1,5mm²
Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...

MOIDIJON
Messages : 2
Enregistré le : 12/10/11 18:00

bjr,

Message par MOIDIJON »

merci pour votre aide!!!
donc si je pige bien, 1 inter differentiel de type A pour plaques de cuisson et lave linge. 1 inter differentiel de type AC pour chauffage électrique; et 1 inter differentiel de type AC pour tout le reste.. cest ca??
Pour l'alimentation d'éclairage, en effet je vais mettre 2 circuits; comme ca en cas de probleme sur un, je me retrouverai pas entierement dans le noir!! parcontre, il faut un disjoncteur 16A et non 10A comme tu as marqué je pense.
Amicalement
patrick

Avatar du membre
xavinou
Messages : 1542
Enregistré le : 21/04/07 15:42
Localisation : Nord (59)
Contact :

Message par xavinou »

Bonjour,

Je confirme, en éclairage, on protège à 10A c'est en suffisant et ça disjoncte plus vite en cas de problème sur un luminaire (230V x 10A=2300W d'éclairage max ...) sachant qu'on ne chargera qu'a 2/3 soit environ 1500W, ce qui représente déjà une belle capacité d'éclairage.
Et si vous prévoyez d'éclairer l'extérieur type halogène, prévoyez encore un circuit séparé.

Actuellement, les problèmes les plus fréquents en luminaire, sont les éclairages en 220v avec culot GU10, qui comporte alors un abaisseur de tension dans le culot. Lors d'une défaillance de ce dernier, la disjonction est fréquente.
Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...