bonjour!

Je souhaiterai raccorder mon tableau secondaire qui ce trouve dans mes combles au tableau principal qui lui ce trouve dans le garage .
la distance entre les 2tableaux est de 4 a 5 Métres

Le tableau secondaire est constitué de:
1 ID 30ma 40a
des disjoncteurs de :
20a,16,10,20,10 16 20 10 20
3 radiateurs d'une puissace de:
1000W ,1500W,500W

Le tableau principal est constitué de:
1ID 30ma40ma
des disjoncteurs de:
10A 16 16 10 16 16 20 20 16 16 10 10 32 10 16A
chauffage centrale au gaz

le tableau principal est alimenté par du fil de 16mm2 qui arrive du disjoncteur général ERDF
MA QUESTION EST QUEL FIL DOIS JE UTILISER POUR RELIER LE TABLEAU PRINCIPAL
AU SECONDAIRE ET SURTOUT COMMENT DOIS JE PROCEDER

PS: j'ai glissé un shémas merci pour votre aide

Image

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Message par JL »

Bonjour
Vous devez installer un dispositif de coupure au niveau du tableau principal pour protéger la ligne du tableau divisionnaire (fusible ou disjoncteur).
Du 10 mm2 est suffisant.
Dans votre schéma, votre alimentation en provenance du disjoncteur alimente des protections sans passer par un interrupteur différentiel, ce n'est pas aux normes.
Vous n'avez que 2 dispositifs différentiels, vous êtes dans le cas d'un local d'une surface inférieure ou égale à 35 m2.
Une fois que le bateau a coulé, tout le monde sait comment on aurait pu le sauver.