Coup de jus

Posté : 26/12/11 10:01
par Eric98
Bonjour,

Je me suis récemment pris un coup de jus en voulant changer l' Idea d'une lampe hallogène. J'avais oublié de débrancher la lampe, c'est pas malin, mais rien de grave heureusement.

Par contre nous avons un disjoncteur differentiel 30mA, il aurait pas du empêcher ça ?

Pour être précis: je portais des chaussons, j'avais une main sur l'armature métallique de la lampe, et l'autre sur le contact (là ou on met l'ampoule). Donc je suppose que le courant a du partir dans le sol, et donc (si j'ai bien compris le principe) déclencher le disjoncteur, non ?

Merci de vos réponses

Posté : 26/12/11 13:28
par Totor
Bonjour,

Un disjoncteur différentiel disjoncte lorsque la différence d'intensité entre la phase et le neutre est entre 15 et 30 milliampères (tolérance de sécurité pour un dispositif annoncé : 30 mA).

Donc, votre "coup de jus" (courant probablement entre phase et terre), certes désagréable, n'a apparemment pas atteint cette intensité de disjonction du fait de la "résistance" de continuité entre votre corps et la terre via vos pieds "chaussés" ...

Ou alors, c'est un défaut de votre disjoncteur, mais c'est vraiment rare, assurez-vous de sa sensibilité en le déclenchant manuellement par appui sur son bouton-test.

Petit complément pour un cas général :
- Lorsque quelques mA parcourent le corps (1à 3 ...) on ressent déjà un picottement bien désagréable.
- Puis, à partir de 5 mA, cela devient vraiment douloureux ...
- A partir de 10 mA, c'est le bon "coup de jus", une douleur insupportable qui s'intensifie et qui persiste parfois ensuite !
- En augmentant, une intensité de l'ordre de 30 mA pendant plus d'une seconde peut présenter un danger important certain, elle devient toujours pratiquement mortelle à partir d'environ 50 mA, avec une douleur atroce et une brûlure vive.

Posté : 26/12/11 18:48
par Eric98
Merci de m'avoir répondu Totor, c'est vrai que d'après votre échelle, ca devait plutôt être entre 5 et 10 mA. En tous cas je comprends mieux ce qui s'est passé.

Par contre, comment on fait ce test manuel du disjoncteur ? Voici une photo de mon disjonteur, le bouton de test c'est le bleu à votre avis ? C'est censé faire quoi quand on appuie dessus ?
Merci encore

Posté : 26/12/11 19:57
par Totor
Bonsoir,

En effet, je pense que le courant qui vous a "secoué" devait se situer à moins de 15 mA.

Sur un disjoncteur différentiel de qualité, l'appui sur le bouton poussoir de test (bouton unique) simule un défaut d'égalité d'intensité entre phase et neutre correspondant à son calibre, ce qui doit immédiatement déclencher une disjonction.

Vous n'avez pas joint de photo ...

Posté : 26/12/11 21:49
par Eric98
Ah oui y a pas la photo, j'essaye encore une fois

Image

A mon avis ca doit être le bouton bleu pour tester. Et donc si ca marche tous les disjoncteurs indoviduels devraient disjoncter ?

Merci

Posté : 26/12/11 22:01
par Carminas
Bonsoir

Non si cela marche, seul le différentiel à gauche sautera.
Un différentiel réagit au fuites de courant.

A droite ce sont des disjoncteurs qui réagissent aux surcharges et aux courts circuits.

@+

Posté : 26/12/11 22:22
par Eric98
Ah OK ... par contre cela se traduit par une coupure de courant dans toute la maison, n'est-ce pas ?

(désolé pour toutes ces questions :-)

Posté : 26/12/11 23:23
par Carminas
S celui de gauche coupe, toute la rangée sera coupée.

Si c'est le seul tableau, oui cela se traduit par plus de courant dans toute la maison.

@+

Merci

Posté : 26/12/11 23:25
par Eric98
Nickel, j'ai tout bien compris.
Merci
:lol: