cablage necessaire pour taque induction

Posté : 07/01/12 07:24
par bullus
Bonjour à tous,

Je fais des travaux pour installer une cuisine chez moi. L'entrepreneur à placé du 4G4 pour la taque à induction.
Or, j'ai un ami qui me dit que ce n'est pas bon. La taque nécessite une puissance de raccordement de 7kw.
Mon ami me dit qu'il faudrait du cable 3G6 car on n'a que du monophasé.

Pouvez-vous me donner votre avis car je suis perdue...
Merci !! ;0)

Posté : 07/01/12 11:16
par JL
Bonjour
En effet, en monophasé, la plaque de cuisson doit être raccordée à une ligne en 6 mm2 et protégée par une protection de 32 A.

Posté : 17/01/12 14:22
par bullus
Merci pour vos réponses !
Voici la suite de mon histoire :
j'ai une réponse de mon entrepreneur : il me dit que légalement, il était obligé de placer un câble 4G4 comme il l'a fait et que sans utiliser une des phases on peut l'utiliser en monophasé.
Je peux vous demander votre avis à ce sujet pour savoir quoi lui répondre ? Merci ! ;0)

Posté : 17/01/12 23:28
par JL
Bonjour
Ma réponse concerne les normes françaises, mais n'êtes vous pas en Belgique ?

Posté : 18/01/12 07:25
par bullus
Oui, exact, je suis en Belgique... :)

C'est très dur quand on n'y connait rien... En fait, moi j'ai juste demandé à l'entrepreneur de mettre une prise pour une taque à induction dans ma nouvelle cuisine. Il ne m'a pas questionné sur cette taque.
Aujourd'hui, il accepte de changer le câble tout en disant qu'il ne s'était pas trompé, sous entendu que je dois payer le changement. J'essaye donc de savoir s'il est malhonnête, ou s'il a raison et que je dois accepter de le payer pour le changement

Posté : 18/01/12 10:31
par JL
Bonjour
Difficile de vous répondre, je ne connais que les normes qui s'appliquent en France.

Posté : 18/01/12 15:18
par xavinou
Bonjour,

La Belgique s'appuie sur les normes française pour la majorité de ses règles électriques.

On retrouve l'ensemble des information dans un ouvrage appelé RGIE.

Sur un document de legrand.be qui se télécharge ici : http://www.legrand.be/fr/fr/liblocal/pd ... ing_FR.pdf

Vous pourrez voir que pour les appareil de cuisson dans une installation monophasée, on mettra bien du 6mm²

Bonne lecture.

Posté : 07/02/12 11:05
par jeanpierre14ma
Bj

La seule différence que je vois et que il on le droit de mettre un disjoncteur 40A nous non ont doit utilisé MAX un 32A.

A+