Bonjour,
J'ai 2 lampes que je souhaite joindre sur le même boitier interrupteur et qui sont actuellement alimentées indépendamment.
Une fois démonté l'actuel (prise et interrupteur), il y a 4 fils qui sortent du mur : A, B, C, C'
A et B étaient dans une prise (lampe n°1 s'allumait quand on branchait une prise)
C et C' étaient sur un interrupteur simple (lampe n°2)
D n'est pas visible
J'ai mis ces 4 fils dans un boitier de derivation à dominos en attendant vos conseils.
Suis loin d'être un pro des fils bleus et rouge
Voilà le schéma avec le dos du double interrupteur à brancher :
Et un lien au cas où : http://imageshack.us/a/img824/5152/inte ... double.jpg
Merci de vos réponses !
Comment brancher un double interrupteur ?
Modérateur : Modos
Bonjour,
Sans avoir la certitude d'avoir compris le probleme dans son ensemble (notemment où vont passer les fils, disons A' et B', de la lampe actuellement reliable a A et B), je suppose que votre branchement devra etre :
Pour la lampe du haut :
A sur L1
B relié a B'
A' sur X1
Et pour celle du bas:
C sur L2
C' sur X4
Sans avoir la certitude d'avoir compris le probleme dans son ensemble (notemment où vont passer les fils, disons A' et B', de la lampe actuellement reliable a A et B), je suppose que votre branchement devra etre :
Pour la lampe du haut :
A sur L1
B relié a B'
A' sur X1
Et pour celle du bas:
C sur L2
C' sur X4
Salut ms83 et merci pour ta soluce, tout fonctionne mais il reste un petit souci : Les boutons de l'interrupteur ne sont pas synchronisés.ms83 a écrit :Bonjour,
Sans avoir la certitude d'avoir compris le probleme dans son ensemble (notemment où vont passer les fils, disons A' et B', de la lampe actuellement reliable a A et B), je suppose que votre branchement devra etre :
Pour la lampe du haut :
A sur L1
B relié a B'
A' sur X1
Et pour celle du bas:
C sur L2
C' sur X4
C'est à dire la position éteint pour l'un correspond à la position allumé pour l'autre.
Ca empêche pas de fonctionner mais c'est pas génial.
je dois intervertir mais où ?
Si je fais C sur sur X4 et et C' sur L2 ça va le faire ?
(peu m'importe la position des interrupteurs, mais qu'ils soient synchro)
En fonction de la preference de la position tout eteint :Gab75015 a écrit : Les boutons de l'interrupteur ne sont pas synchronisés.
Si je fais C sur sur X4 et et C' sur L2 ça va le faire ?
Pour inverser celle de la lampe du bas:
Passer C' de X4 a X3 (et garder A sur L1,B relié a B',A' sur X1 et C sur L2)
ou bien, pour inverser celle de la lampe du haut:
Passer A' de X1 a X2 (et garder A sur L1,B relié a B',C sur L2 et C' sur X4)