Prise hypra
Bonjour, je suis sur la maintenance des prises hypra 32A 380/415V, le défaut est qu' après une certaine utilisation de ces prises frigorifiques,elles crament et je suis obligé de les détruir et les remplacées.je n'arrive pas à cerner le problème .
Merci de votre aide.
Merci de votre aide.
Bonjour,
Est-ce que ce sont bien des prises "Hypra" garanties pour conteneurs frigorifiques ?
Si oui, est-ce que l'intensité moyenne débitée en fonctionnement est compatible avec l'intensité maximale supportable par ces prises, compte tenu quand même d'une marge de sécurité (mettons 20 %) ?
Et est-ce que les raccordements avec les câbles sont effectués "dans les règles de l'art" (connexions bien serrées sur les fils) ?
Enfin, quel est l'état de propreté des contacts des prises (et sans corrosion ni déformation) ? Et est-ce que les prises sont emmanchées bien à fond (sinon il y a une résistance de contact non négligeable) ?
Car une prise de ce type peut chauffer un peu en fonctionnement, c'est normal, mais de là à "cramer" aussi rapidement, c'est qu'il y a un problème latent quelque part qu'il faut détecter et corriger ! ...
Est-ce que ce sont bien des prises "Hypra" garanties pour conteneurs frigorifiques ?
Si oui, est-ce que l'intensité moyenne débitée en fonctionnement est compatible avec l'intensité maximale supportable par ces prises, compte tenu quand même d'une marge de sécurité (mettons 20 %) ?
Et est-ce que les raccordements avec les câbles sont effectués "dans les règles de l'art" (connexions bien serrées sur les fils) ?
Enfin, quel est l'état de propreté des contacts des prises (et sans corrosion ni déformation) ? Et est-ce que les prises sont emmanchées bien à fond (sinon il y a une résistance de contact non négligeable) ?
Car une prise de ce type peut chauffer un peu en fonctionnement, c'est normal, mais de là à "cramer" aussi rapidement, c'est qu'il y a un problème latent quelque part qu'il faut détecter et corriger ! ...
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
Effectivement, si l'on fait passer 135 A en permanence dans des prises prévues pour 32 A max, il ne faut pas du tout s'étonner qu'elles "crament" rapidement.
Tout électricien "pro" sait que la puissance dissipée est proportionnelle au carré de l'intensité. Dans le cas présent, chaque "contact" de la prise dissipe 18 fois plus de chaleur que prévu au maximum, par exemple pour une résistance de contact "supposée stable" à 1 milliohm (valeur acceptable), ce plot dissipe 1 Watt à 32 A (déjà un début de chaleur mais supportable) et 18 W à 135 A (un bon petit fer à souder qui peut chauffer jusqu'à 300° par exemple !).
Tout électricien "pro" sait que la puissance dissipée est proportionnelle au carré de l'intensité. Dans le cas présent, chaque "contact" de la prise dissipe 18 fois plus de chaleur que prévu au maximum, par exemple pour une résistance de contact "supposée stable" à 1 milliohm (valeur acceptable), ce plot dissipe 1 Watt à 32 A (déjà un début de chaleur mais supportable) et 18 W à 135 A (un bon petit fer à souder qui peut chauffer jusqu'à 300° par exemple !).
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
Effectivement aucune prise hypra ne dépasse les 135A, sa c'est le premier constat que j'ai fait mais comme les prises hypra ne dépassent pas les 125, je me suis dit tout pouvait aller. Donc il est mieux de prendre les 125A ip44 ou IP67?voici les indicatif des plaques : 380/460V;135A
6141w à -17.8°C et 10528 à 1.7°C
6141w à -17.8°C et 10528 à 1.7°C
Un rapide calcul (sans tenir compte d'un coefficient) donne :
P=UxI
soit I=P/U
Avec la valeur la plus défavorable à 1,7°
10528/380 = 27,7 A
Ensuite
6141/380 = 16,16 A
Donc sur cette base de calcul, les prises 32A devraient suffire (quoique un peu juste en début d'utilisation à température ambiante).
Reste à savoir pourquoi la plaque indique 135A ...
P=UxI
soit I=P/U
Avec la valeur la plus défavorable à 1,7°
10528/380 = 27,7 A
Ensuite
6141/380 = 16,16 A
Donc sur cette base de calcul, les prises 32A devraient suffire (quoique un peu juste en début d'utilisation à température ambiante).
Reste à savoir pourquoi la plaque indique 135A ...
Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...
justement la est toute l'ambigüité!car avec le calcul sur un cos phi de 0.8 et une alimentation 400V tout doit fonctionner normalement. Mais l'indication de la plaque est-ce cela qui explique le colmatage des prises ou leur cramage?qu'elle est le choix à faire?rester avec les mêmes prises de 32A ou allez à 125A?
Bonjourlewisance a écrit : 380/460V;135A
6141w à -17.8°C et 10528 à 1.7°C
Ces puissances sont certainement les puissances frigorifiques et non électrique, une puissance absorbée ne change pas suivant les températures extérieures , les puissances rendue (frigo) elles oui, et ce qui m'étonne fort c'est les 135A pour un si peu de rendement.
Il serait bien de contrôler tout ça avec un ampèremètre.
Bonjour,
Si les prises 32 Ampères sont régulièrement et apparemment rapidement dégradées par un effet thermique important (elles "crament" !), c'est certainement (sûrement) que le courant qu'elles débitent est largement supérieur à leurs possibilités, c'est tout !
D'ailleurs, lorsque la plaque signalétique d'un appareil électrique indique 135 A, c'est que cet appareil demande une alimentation électrique de 135 Ampères (oui, c'est énorme, mais c'est comme cela, car il s'agit apparemment de conteneurs frigorifiques professionnels donc de grandes dimensions et non d'un petit frigo domestique !).
Si les prises 32 Ampères sont régulièrement et apparemment rapidement dégradées par un effet thermique important (elles "crament" !), c'est certainement (sûrement) que le courant qu'elles débitent est largement supérieur à leurs possibilités, c'est tout !
D'ailleurs, lorsque la plaque signalétique d'un appareil électrique indique 135 A, c'est que cet appareil demande une alimentation électrique de 135 Ampères (oui, c'est énorme, mais c'est comme cela, car il s'agit apparemment de conteneurs frigorifiques professionnels donc de grandes dimensions et non d'un petit frigo domestique !).
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
Merci Totor,desolé de ne pas pu avoir signalé que ce sont des conteneurs frigorifiques de grande dimension,destiné à l'import export.Donc avant de prendre l'initiative de changé toute les prises hypras IP44 32A,je veux être rassuré que j'ai pas fait le mauvais choix.et vu le le milieux très pluvieux je suggere les IP67,dites moi si c'est un bon choix.