Posté : 05/04/14 07:01
par grignette
bonjour j'ai le contacteur de mon tableau electrique qui claque des qu'il se met en heure creuse et cela plusieurs fois de suite cela peut durer 2 a 3 minutes et se repeter plusieurs fois .En regardant le tableau j'ai vu que lorsque cela s'arreter il y avait un petit carre rouge entre le niveau auto et le zero .Pouvez vous m'expliquer ce que c'est et me dire comment remedier au probleme.Merci

Posté : 05/04/14 10:25
par JL
Bonjour
le contacteur jour/nuit est alimenté par l'intermédiaire d'un contact qui se ferme au moment du passage en heures creuses. En fonctionnement normal, il se produit un petit clac à l'enclenchement et un autre au déclenchement (arrêt des heures creuses et ouverture du contact).
Si le contacteur claque plusieurs fois, ça indique qu'il s'enclenche et se déclenche plusieurs fois de suite ce qui n'est pas normal. Sur des contacteurs assez anciens, il peut se produire des ronronnement voire des vibrations, mais pas de claquements.
La première chose à vérifier est le serrage des fils d'alimentation du circuit de la bobine du contacteur. Un mauvais contact peut provoquer ce phénomène.
La seconde consiste à shunter le contact heures creuse d'ERDF et de voir si le contacteur fonctionne correctement (attention, il faut bien repérer les fils pour ne pas provoquer un court-circuit). Si le contacteur fonctionne correctement avec le shunt, il peut s'agir d'un problème au niveau du contact heures creuses (au niveau du compteur), dans ce cas, voir avec ERDF.

contacteur

Posté : 07/04/14 19:05
par grignette
merci beaucoup pour votre reponse je vais voir ce que je peux faire pour remedier au probleme