heures creuses non signalèes
Posté : 17/04/14 10:44
par grignette
Bonjour
J'ai mon tableau électrique qui ne se met plus en marche aux heures creuses, on n'entend plus le déclic qui signale les hc ; pouvez vous me dire d'où ça vient et s'il y a moyen de réparer sans changer le tableau.
Merci
Posté : 24/04/14 22:03
par Carminas
Bonsoir
En supposant que vous ayez un compteur électronique, à vérifier dans l'ordre :
- Est-ce que le compteur électronique bascule bien en HC pendant les HC et que l'affichage de la séquence 7 est bien 1F2O pendant cette période ? Si non problème au niveau du compteur électronique
- Avez vous 230V en sortie du disj 2A ? Si non problème d'alimentation sur ce disjoncteur. Vérifier en particulier le bon serrage sur des 4 bornes du disjoncteur.
- Si vous shuntez le contact ERDF (en alimentant phase neutre en direct sur A1A2), est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS
- Si vous shuntez le contact ERDF au niveau des bornes C1C2 du compteurs électronique, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si oui problème au niveau du compteur électronique. Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
@+
heures creuses
Posté : 25/04/14 08:16
par grignette
merci pour votre reponse,mon compteur doit etre electronique car il date de 2008.Pouvez vous m'expliquer ce que vous voulez par shunter merci
Posté : 25/04/14 22:39
par Carminas
Shunter, c'est relier ensemble les 2 bornes avec un bout de fil électrique.
@+
heures creuses
Posté : 30/04/14 16:30
par grignette
merci pour votre reponse, apparament ce serait un fusible qu'erdf doit changer.
Posté : 30/04/14 20:59
par Carminas
Bonsoir
Merci pour ce retour
J'espère que les conseils vous auront aidé dans le diagnostique
@+