la normes IP44 est il autorise pour l'exterieur
les IP interieur
les IP exterieur
ou SITE
merci pour les reponses
electricite IP
Modérateur : Modos
Re: electricite IP
Bonjour,
Le terme IP (normes NF C 20-010, et 015) détermine le degré de protection qui
caractérise l'aptitude d'un matériel à supporter des influences externes. Le premier
chiffre détermine la protection contre les corps solides (4= protégé contre les
corps solides supérieurs à 1 mm), le deuxième chiffre caractérise la protection
contre les liquides, c'est lui qui est important pour une installation en extérieur (4=
protection contre les protections d'eau de toutes directions). Votre appareil IP44
peut donc êtrte installé à l'extérieur (cours, jardins). Il n'a pas de protection
suffisante pour résister aux jets d'eau (IPx5 mini) et ne doit pas être installé dans
les locaux agricoles ou les aires de lavage.
Cordialement
JL <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Le terme IP (normes NF C 20-010, et 015) détermine le degré de protection qui
caractérise l'aptitude d'un matériel à supporter des influences externes. Le premier
chiffre détermine la protection contre les corps solides (4= protégé contre les
corps solides supérieurs à 1 mm), le deuxième chiffre caractérise la protection
contre les liquides, c'est lui qui est important pour une installation en extérieur (4=
protection contre les protections d'eau de toutes directions). Votre appareil IP44
peut donc êtrte installé à l'extérieur (cours, jardins). Il n'a pas de protection
suffisante pour résister aux jets d'eau (IPx5 mini) et ne doit pas être installé dans
les locaux agricoles ou les aires de lavage.
Cordialement
JL <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>